账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4745|回复: 7

请教大家一个专业考试的题目

[复制链接]
发表于 2008-5-26 20:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>某车间生产用电设备如下:冷加工机床:电动机总容量为680KW,需用系数Kx=0.35,cos=0.5;</P>
<P>风机和水泵:电动机总容量为740KW,需用系数Kx=0.8,cos=0.8;</P>
<P>求1:视在功率S</P>
<P>2:自然功率因数</P>
<P>3:安装武功补偿500KVAR后的功率因数</P>
<P>4:当电压为380V的计算电流</P>
<P>希望大家附上解题过程,我和答案做的不一样</P>
     
发表于 2008-5-26 23:28:40 | 显示全部楼层

回复:请教大家一个专业考试的题目

<P>楼主真是找对地方了。。。</P>
<P>老诚,看你的了,哈哈哈。。。。。</P>
发表于 2008-5-27 00:57:52 | 显示全部楼层

回复:请教大家一个专业考试的题目

<P>都是直接套公式的题,没有难度。注册考试不会是这种题吧?</P>
发表于 2008-5-27 09:18:02 | 显示全部楼层

回复:请教大家一个专业考试的题目

<P>你先说和你哪里计算得不同吧,</P>
<P>计算如果按照需要系数法在取干线系数的时候会有误差,</P>
<P>从问题看,更适合用无功功率补偿的公式计算。手册P21页。</P>
发表于 2008-5-27 09:51:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-27 19:11:44 | 显示全部楼层

回复:请教大家一个专业考试的题目

<P>老诚,别说我批评你,你认真些不好吗?</P>
<P>我都看不懂你写的。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-27 21:46:21 | 显示全部楼层

回复:请教大家一个专业考试的题目

<P>我跟你的做法一样,但是答案S=1192KVA</P>
<P>(2)COS=0.7;(3)COS=0.9  (4) I=181.2</P>
<P>应该是取了一个同时系数,但是这个系数取多少呢?  </P>
 楼主| 发表于 2008-5-27 21:57:24 | 显示全部楼层

回复:请教大家一个专业考试的题目

<P>是等于这个答案,我自己计算错误</P>
<P>谢谢各位~~</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-21 08:04 , Processed in 0.083505 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表