账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: tongshuai

电缆桥架的选择问题?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2008-6-18 20:39:05 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

龙王,你的版本里比网上其他计算书多了一列VV22-3c,你的意思莫非是其余都是按YJV考虑?
     
发表于 2008-6-18 22:09:00 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-6-18 17:07:45</I>)的发言<BR>
<P>一般不会超过600.看见某化工院的设计,800宽的桥架,肯定被施工人员骂死[em21]</P></DIV><BR><BR>呵呵,怎么我1米的桥架都做过呢
     
发表于 2008-6-19 08:58:29 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>tongshuai</B></FONT> 在(<I>2008-6-18 20:39:05</I>)的发言<BR>龙王,你的版本里比网上其他计算书多了一列VV22-3c,你的意思莫非是其余都是按YJV考虑?</DIV>
<P>计算机里只存了这个,好像不是我自己最终的那个成果。我的表格是不用查电缆规格的,数据都在表格里。不过,一时找不到了。设计人员只需要填入电缆的根数即可。</P>
<P>我找到了,就给大家共享。<BR><BR></P>
 楼主| 发表于 2008-6-19 10:12:13 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

<P>龙王你的表格只有宽度的选择,那么高度呢?日如规格为100*50,这个高度50怎么确定?如考虑电缆并行排列,是否以最大截面电缆的直径作为选择依据??急盼解!!谢谢!</P>
     
发表于 2008-6-19 10:20:49 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>tongshuai</B></FONT> 在(<I>2008-6-19 10:12:13</I>)的发言<BR>
<P>龙王你的表格只有宽度的选择,那么高度呢?日如规格为100*50,这个高度50怎么确定?如考虑电缆并行排列,是否以最大截面电缆的直径作为选择依据??急盼解!!谢谢!</P></DIV>计算的是电缆的截面,考虑余量后选桥架。选最近的规格。桥架的规格系列是固定的。<BR><BR>
发表于 2008-6-19 10:54:18 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

<P>龙王把你的详细的发上来更好啊,感谢……</P>
发表于 2008-6-19 12:55:31 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

电缆桥架的选择我一直比较迷惑,希望龙王上传!!!
 楼主| 发表于 2008-6-19 15:44:33 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

也就是说只看截面满足40%就可以了,不用特别考虑桥架截面的长和宽,是这个意思吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 05:54 , Processed in 0.095589 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表