请问浪涌保护器的   10/350us 是什么意思?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-7-3 19:55:48 | 显示全部楼层

回复:请问浪涌保护器的 10/350us 是什么意思?

<P>电压的变化率![em1]</P>
<P><a href="http://www.szqdt.com" target="_blank" >www.szqdt.com</A></P>
 楼主| 发表于 2008-7-3 21:26:41 | 显示全部楼层

回复:请问浪涌保护器的 10/350us 是什么意思?

就是 10次  /  350US吧?
发表于 2008-7-3 23:15:34 | 显示全部楼层

回复:请问浪涌保护器的 10/350us 是什么意思?

350微秒内(微秒是时间的单位,1秒等于1000000微秒)电压变化10V,衡量电压变化快慢的一个指标。
发表于 2008-7-4 08:24:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-7-5 07:39:05 | 显示全部楼层

回复:请问浪涌保护器的 10/350us 是什么意思?

<P>1、雷电波形</P>
<P>  a)10/350uS是时间与电流的曲线,是典型雷电击穿大地的雷电流曲线,是雷电直接袭击电力线和避雷针的雷电流曲线。我们一般称直击雷波形。</P>
<P>  b)8/20uS是时间与电流的曲线,是典型雷电击穿大地(避雷针或临近接闪物)引起的电磁脉冲感应过电压,这个感应过电压击穿、烧毁设备时的电流曲线。我们一般称感应雷波形。</P>
<P>2、直击雷波形和感应雷波形的区别:</P>
<P>  a)标准与规定的差异性:IEC国际电工委员会标准IEC1024《建筑设计防雷规范》、IEC1312《雷电电磁脉冲防护》均执行10/350uS和8/20uS雷电波形。国家标准GB11032-2000《交流避雷器》、GB3482-3483-83《电子设备雷击实验、导则》均执行8/20uS雷电波形。</P>
<P>  b)根据理论计算,同等雷击电流作用下,10/350uS和8/20uS雷电焦耳能量之比为17.5(比如:一个8/20uS雷电流10KA其雷电焦耳为1000J,那么,一个10/350uS雷电流10KA其雷电焦耳近似为17500J),10/350uS和8/20uS雷电焦耳能量是有本质上的区别。</P>
<P>  c)2000年10月1日,国家颁布了GB50057-2000《建筑设计防雷规范》标准,第一次强制要求必须执行10/350uS雷电波形,这是我国与国际接轨的第一个雷电防护标准 <BR></P>
发表于 2008-7-5 10:18:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-5 13:31:38 | 显示全部楼层

回复:请问浪涌保护器的 10/350us 是什么意思?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-7-5 10:18:45</I>)的发言<BR>
<P>8/20uS是波头时间与峰值时间</P>
<P>波形的10%-90%峰值连线交时间轴与峰值点的切线得出.交时间轴上的得出波头时间8,或10.</P>
<P>交峰值点的切线得出20.</P></DIV>就是这个意思.<BR><BR>
     
发表于 2008-7-5 17:24:48 | 显示全部楼层

回复:请问浪涌保护器的 10/350us 是什么意思?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-7-3 23:15:34</I>)的发言<BR>350微秒内(微秒是时间的单位,1秒等于1000000微秒)电压变化10V,衡量电压变化快慢的一个指标。</DIV>
<P><BR>谬矣。</P>
<P>10后面的单位应是微秒,不是V.<BR></P>
     
发表于 2008-7-5 17:28:57 | 显示全部楼层

回复:请问浪涌保护器的 10/350us 是什么意思?

10/350微秒,整体是用以表述雷电流波形的:10微秒为达到波头(取90%峰值)所需时间,350微秒为下降通道上达到半峰值所需要时间。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-7-5 17:35:31 编辑过」</div>
发表于 2008-7-6 03:49:16 | 显示全部楼层

回复:请问浪涌保护器的 10/350us 是什么意思?

<P>这个东西一点用也没有。</P>
发表于 2008-7-9 11:08:18 | 显示全部楼层

回复:请问浪涌保护器的 10/350us 是什么意思?

呵呵。了解了一下..