账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16257|回复: 26

[建议]建议各位版友参考一下4嘿版主的图纸

[复制链接]
发表于 2008-9-1 09:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4><STRONG>论坛有我们的4嘿版主的作品,感觉很不错,个人认为非常值得大家参考,也非常值得鄙人学习,我们期待更多优秀设计师的优秀图纸。。。</STRONG></FONT>
发表于 2008-9-1 09:57:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-1 10:14:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-1 10:26:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-1 12:14:16 | 显示全部楼层

回复:[建议]建议各位版友参考一下4嘿版主的图纸

<P>JX1在竖向图用120,在配电箱图用95</P>
<P>为什么不用分支电缆或封闭母线</P>
<P>到底是什么时期的图纸</P>
 楼主| 发表于 2008-9-1 18:05:09 | 显示全部楼层

回复:[建议]建议各位版友参考一下4嘿版主的图纸

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-9-1 10:14:19</I>)的发言<BR>
<P>特别注明,本图中应急照明采用断电的措施点亮应急照明灯,绝对不可取图纸比较早,未做修改,特别注明,切勿模仿,嘿嘿</P>
<P>不会是这套图吧?这套图插座反画,线路在开关处分接,箱体放在剪力墙上。接插件布置与连线几乎是随心所欲。</P>
<P>接地做那么多测试盒干啥用。</P>
<P>这套图能及格就不错了。</P></DIV>
<P>  <FONT size=3>  </FONT><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4><FONT size=3>没有完美的作品,大家互取对方的长处便可,</FONT></FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3> 何必过于对别人苛刻呢?</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3> 对于老嘿这套图,鄙人认为您所列之“问题”未见的就是什么问题</FONT></STRONG></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3><STRONG> 如果您给这套图的评价是“</STRONG><FONT color=#000000>能及格就不错了”</FONT><FONT color=#0909f7><STRONG>的话,</STRONG></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3><FONT color=#0909f7><STRONG> 也确实有点过于那啥了</STRONG></FONT></FONT></P>
     
发表于 2008-9-1 22:15:38 | 显示全部楼层

回复:[建议]建议各位版友参考一下4嘿版主的图纸

图纸看了,还是阿斯的有深度,是不是各位版主没拿出最版本啊,各位大师,不要保守啊!
     
发表于 2008-9-1 23:46:44 | 显示全部楼层

回复:[建议]建议各位版友参考一下4嘿版主的图纸

哈哈哈,老诚怎么搞的,是不是QQ又给黑了?
发表于 2008-9-2 10:57:24 | 显示全部楼层

回复:[建议]建议各位版友参考一下4嘿版主的图纸

<P>1、二类高层住宅,可不设疏散指示灯。</P>
<P>2、电梯配电箱ATS建议使用PC级。</P>
<P>3、电梯井道照明隔离变压器300VA,二次侧出线断路器整定电流太大,建议采用10A。</P>
<P>4、两个单元公共部分电源采用树干式配电不妥,重要负荷宜采用放射配电。此楼为11层单元式高层住宅,无消防电梯,建议2路公共电源至配电间后直接设ATS切换,然后单路放射配电至2个单元的电梯等重要负荷。</P>
     
发表于 2008-9-7 19:29:48 | 显示全部楼层

回复:[建议]建议各位版友参考一下4嘿版主的图纸

<P>“这套图插座反画,线路在开关处分接,箱体放在剪力墙上。接插件布置与连线几乎是随心所欲。</P>
<P>接地做那么多测试盒干啥用。”</P>
<P>1、插座反画-插座还有正、反之分?</P>
<P>2、线路在开关处分接-灯开关处吗?</P>
<P>你遵循的原则是施工口诀,不是设计的,在设计上,在灯头接和在开关接区别不大,都要求烫锡焊接。</P>
<P>3、箱体放在剪力墙上-需要结构配合而已。</P>
<P>4、接插件布置与连线几乎是随心所欲-那你说说此处的设计原则?</P>
<P>5、接地做那么多测试盒干啥用-每根引下线都应该设测试端子。</P>
<P>老诚,我说的是也不是?</P>
<P>看来黑子的设计理念很灵活了,是个好的设计人员。</P>
<P>[em1]</P>
     
发表于 2008-9-7 19:33:47 | 显示全部楼层

回复:[建议]建议各位版友参考一下4嘿版主的图纸

<P>1、二类高层住宅,可不设疏散指示灯。-设了也没问题的,最多是超量设计。</P>
<P>2、电梯配电箱ATS建议使用PC级。-这个建议我赞同,不过也没有规范约束吧?</P>
<P>3、电梯井道照明隔离变压器300VA,二次侧出线断路器整定电流太大,建议采用10A。-这个没见原图。</P>
<P>其实这里是不是出线可以不做保护了,没有过载可能了。一次侧的保护电器应该可以保护了吧?</P>
<P>4、两个单元公共部分电源采用树干式配电不妥,重要负荷宜采用放射配电。此楼为11层单元式高层住宅,无消防电梯,建议2路公共电源至配电间后直接设ATS切换,然后单路放射配电至2个单元的电梯等重要负荷。-这个建议我赞同,放射式没多几个钱了的。何况这里是电力配电。</P>
<P>不知道我说的大家以为如何?</P>
     
发表于 2008-9-7 19:38:02 | 显示全部楼层

回复:[建议]建议各位版友参考一下4嘿版主的图纸

<P>对了,大家是拿来学习的,还是拿来批评的?\怎么都没有说好话的?</P>
<P>黑子和阿斯的图纸真这么不堪吗?不会吧,我没有看过他们的图,不知道。</P>
<P>不过,既然大家都说要学习,就说些好的,给大家一个继续借鉴的机会;说不好的,多打击上图的兄弟啊。</P>
<P>多说些好话。。。</P>
<P>[em1]</P>
发表于 2008-9-7 21:46:46 | 显示全部楼层

回复:[建议]建议各位版友参考一下4嘿版主的图纸

要向人家学习,指出不足的地方也是对的,总之,尊重科学。
     
发表于 2008-9-7 22:17:44 | 显示全部楼层

回复:[建议]建议各位版友参考一下4嘿版主的图纸

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-9-7 19:29:48</I>)的发言<BR>
<P>[em1]</P></DIV>
<P><BR> 呵呵,同意冷板的看法</P>
<P>1.实际上插座画法的正或反,我认为无伤大雅,尽管我都是所谓的"正画"</P>
<P>2.照明管线在开关处分接也确实不妥,比如说一个开关上进出3个以上管线,这仅仅是对施工不熟悉,尽管这么画了,但是在实际施工的时候是不会这么做的,因为施工人员是不会这么做的(施工困难).这问题等同于插座回路上一个插座处出现3个管线是同样的问题.</P>
<P>3,至于剪力墙上设置配电箱的问题,只要箱体不是太大,且征得结构同意,没什么不可以的.当然,最好能避开剪力墙</P>
<P><BR> </P>
 楼主| 发表于 2008-9-8 14:01:41 | 显示全部楼层

回复:[建议]建议各位版友参考一下4嘿版主的图纸

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-9-7 19:38:02</I>)的发言<BR>
<P>    <STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>如果是有质量的建议或批评的话,我想作者一定都会非常诚心接受并感激</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3> 的,但如果没吃透图或自以为是的乱放箭的话就没啥意思了。我们中国人</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3> 多是喜欢盯这看一张白纸上的一个小黑点的,这是我们大家的通病!</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3> 不论谁的作品,我们都应该扬长避短,取其精华而用之,</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3> 互相促进互相学习,让大家的水平都能得到一定程度的提高才是正事!</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3> 另外,理论永远和实践是不同步的,有的时候是相差很远的,我们就算是</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3> 给人审图也一定要大气,有大格局。祝我们都不断进步,</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3> 知足常乐,知不足常进步!</FONT></STRONG><BR><BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 06:10 , Processed in 0.088588 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表