账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: happyliu06

超高层的做法

[复制链接]
发表于 2009-1-15 23:48:48 | 显示全部楼层

回复:超高层的做法

<P>140米高的办公或酒店或者综合楼,地面大概36层,每层大概1800.地面建筑面积64800平方,地下2层,每层5000平方,两层共10000平方。总的建筑面积约74800平方。------以上凭感觉猜的。方案阶段:每平方一般为100-110VA.(办公取110,酒店取100,综合楼105)总的变压器容量7480-8228KVA,不管办公还是酒店,空调容量均为2台1250变压器。非空调的看建筑性质,可以选4台1250或者2台1250加2台1600。由于楼高只有140米,非空调部分的只需要在地下一层设置电房(超过150米,或者38层以上一般要考虑楼上面设置一个电房,40层以上必须设置),空调部分的在空调机房旁边设置电房。高压部分:引2路高压,可以不来自不同区域变电站,优先考虑两用互备,通过高压配电房放射式引至每台变压器。设置1台1200kW柴油发电机。低压配电系统方面:所有变压器均每两台母联,平时分列运行。由于非空调的变压器为4台(A、B、C、D),两两母联(A与B,C与D),为使系统简单清晰,把需要带发电机的负荷集中在一台变压器A,通过切换开关自动与市电切换,除这些重要负荷外,这台变压器负责的非应急母线段,还带的负荷尽量选非常不重要的,如立面照明等。另外2台变压器C、D只负责每层普通照明和普通配电,还剩下的楼层照明和配电及其他一些零散的用电负荷由最后一台变压器B负责。---本来还可以详细点,有事。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-27 00:02 , Processed in 0.068946 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表