楼主: kevin

零线上的电流是怎么回事?

  [复制链接]
     
发表于 2011-1-2 21:54:07 | 显示全部楼层
老诚,你说是也不是。。。。。你不论怎么说,估计都不厚道。。。。。。

晕!
     
发表于 2011-1-2 22:01:57 | 显示全部楼层
尺短,你说我说的对不对。。。。。。

这老诚,老是这么躲着,也不知道算个神马事。。。。。

浮云,都是浮云。。。。
     
发表于 2011-1-3 14:53:48 | 显示全部楼层
我闪一边去。
发表于 2011-1-3 15:30:59 | 显示全部楼层
零序电流即指三相电路不平衡电流,用钳形表同时掐L1、L2、L3和掐N线(零线)结果是相同的。除电机供电比较平衡外其他照明供电多为三相四线制供电,所以不平衡是必然的。如果你同时掐三相和零线如果还有电流的话那就是对地的漏电流啦。
发表于 2011-1-3 15:32:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-1-3 15:43:12 | 显示全部楼层
需要注意:
采用“零序电流保护”就不能在N中性线上采样,必须自L1、L2、L3相线上采样,然后合成零序电流,一旦此电流超过整定值,说明发生单相短路或发生接地故障。
若自N中性线上采样,则正常时无区别,发生单相短路也无区别,但L1、L2、L3相任意一相发生接地故障,它就存在问题:N中性线上不会反映此接地故障电流。


“用钳形表同时掐L1、L2、L3和掐N线(零线)结果是相同的”在有些情况下,能成立,在另外一些情况下,就不能成立。

评分

参与人数 1E币 -4 收起 理由
治学以诚 -4 我们讲的是智能断路器

查看全部评分

     
发表于 2011-1-3 15:52:39 | 显示全部楼层
同时需要注意:
不要再对N中性线称呼“零线”。
发表于 2011-1-3 15:52:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-1-3 15:56:18 | 显示全部楼层
一声叹息:唉!
发表于 2011-1-3 16:53:33 | 显示全部楼层
在技术圈里讲话,知多讲多,知少讲少,诚心使人受益,千万别忽悠人。
发表于 2011-1-3 17:17:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-1-3 18:43:16 | 显示全部楼层
为何总以大师自居?
为何总是贬低别人?
实在看不惯!

拿出实际东西,别忽悠人!
发表于 2011-1-3 21:52:09 | 显示全部楼层
在坛子里提出问题、回答问题,有对有错是正常的事。
楼主的“零线上电流是怎么回事?”清楚地指的是低压配电系统。诚版在8楼的发言,提出高压系统的零序保护,实在不敢恭维。这与楼主的要求不相干的高压系统的零序保护,我认为概念不清,值得讨论。作为版主,一位有影响的人,这样回答别人的问题,有忽悠之感。
发表于 2011-1-3 22:15:35 | 显示全部楼层
高压零序电流是指高压对地漏电流,因高压电缆是三芯,高压零序互感器穿过三芯,而且高压(10KV)没有中性线。那么低压因为是三相四线制,N线上的电流是三相不平衡电流,钳形表掐ABC三相三根线时应是三相不平衡电流和对地漏电流之和,钳形表掐ABCN四根线时产生的电流就应是对地漏电流了。
发表于 2011-1-4 08:31:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽