本帖最后由 yu990921 于 2013-9-26 09:22 编辑

"一般线路长度大于100m才要考虑这个"不正确。


1、校验灵敏度为了保证故障时可靠分断。故障电流与额定电流的比值越大灵敏度越高。
2、单相接地故障电流与故障点相电压正比,与故障回路阻抗、功率因数(?)反比。
3、为了提高故障电流,可以提高电压、降低阻抗或功率因数,
提高电压:增大线径(电箱的电源侧或负荷侧);
降低功率因数可认为不可操作,pass;
减小故障回路阻抗:增大线径(TN-S)、减小RA+RB(TT)
4、为了降低额定电流,可采取的措施可能包括:
大电流回路拆分为小电流回路--大多数情况下简单而有效
校核断路器In避免In偏大导致过负荷保护死区和单相接地故障灵敏度的降低----尤其20A及以下小电流回路多注意,顺手粘贴来的系统图常常出现几百瓦配10A甚至16、20A的MCB。

总之,线路长度(阻抗)因素只是关乎灵敏度的一个方面。In的选择也很重要。100米也是无稽之谈。
发表于 2013-11-22 01:43:49 | 显示全部楼层
几百瓦用16A没有问题 此开关保护的是电缆 和负载无关 和相间相保阻抗有关
发表于 2013-11-22 09:48:20 | 显示全部楼层
几百瓦用16A没有问题 此开关保护的是电缆 和负载无关 和相间相保阻抗有关
aliensas2 发表于 2013-11-22 01:43



   

那么末端还装MCB-16A干什么用?上级开关已经可以保护电缆了