室外防雨型明装箱,壁挂安装,<FONT color=#f73809>有什么规范要求</FONT>与墙体接触侧必须打胶或作其他防水处理吗?
发表于 2008-10-22 12:41:53 | 显示全部楼层

回复:[求助] 关于配电箱。。。

<P>应具有防止人体与带电部件接触的措施,两侧门应装设警告牌,警告牌上应有明显警示语"有电危险 请勿触摸”,警示语用凹版红色字,警告牌用0.8 mm铝板制作,尺寸为200 mm×400 mm(宽×长)。<BR>箱体内要有专用接地螺帽,并有接地标志。<BR>配电箱顶部,应该用整块材料一次拉伸后折弯成型,以避免顶部焊点多、防雨效果差的缺陷。<BR>箱体两侧框与封头板原拼焊处,应经过精密折弯后在箱体内侧施焊。<BR>所有进出风孔洞应采用不锈钢沙网覆盖,以防小动物进入,对两侧百叶窗沙网应加不锈钢压条,以防沙网脱落,造成低压电器短路。<BR>箱壳门框不得有缺角、缝隙,计量封板应封牢,计量部分应有底边框,计量门应装有门锁。</P>
发表于 2008-10-22 13:51:25 | 显示全部楼层

回复:[求助] 关于配电箱。。。

<P>楼上是出自哪本规范?请教了</P>