账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: woshichuizi

SPD样本里有个东西不知道怎么选择

[复制链接]
发表于 2011-10-7 13:33:49 | 显示全部楼层
TN-S系统里,选大于等于253V即可
     
发表于 2011-10-8 13:15:57 | 显示全部楼层
回复 3# 大鼻山

鼻兄,GB50057-2010把这条改成了附录。不知原规范中1.55系数怎么来的,新规范为何又去掉了?
1.15规范解释是考虑10%电压偏差,和5%的SPD老化

原规范
第6.4.5条  选择220/380V三相系统中的电涌保护器时,其最大持续运行电压Uc应符合下列规定。
一、按图6.4.5-1接线的TT系统中,Uc不应小于1.55Uo。
二、按图6.4.5-2和图6.4.5-3接线的TN和TT系统中,Uc不应小于1.15Uo。
三、按图6.4.5-4接线的IT系统中Uc不应小于1.15U(U为线间电压)。
新规范
未命名.jpg
发表于 2011-10-8 15:10:07 | 显示全部楼层
同样疑问 以前TT有1.55 现在只有1.15的说法了
求教 是不是以前I类实验是10/350波形 现在改为1.2/50波形了?
     
发表于 2011-10-12 21:25:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-10-12 21:29 编辑

TN-S系统里,选大于等于253V是必要条件,但还不是充分条件,注意GB50057-2010表中的注。

单就CT1接线而言:
1、如果选择Uc不小于385V,则GB50057-2010表中“GB 18802.1-2002 《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法》”的相关TOV试验可不要求;
2、若Uc选大于等于253V,则必须提出设计要求(仅要求Uc大于等于253V还不够),SPD应按GB 18802.1-2002规定通过TOV试验。

TT系统,相对就比较复杂了。
     
发表于 2011-10-13 12:29:58 | 显示全部楼层
回复 19# 尺短寸长
连尺短都觉得复杂,设计人员又有多少搞明白的?反正我是没搞明白
     
发表于 2011-10-13 21:40:08 | 显示全部楼层


老诚找到样本了吗?找到勿忘给大家说道说道。

迄今为止,尺短尚未看到有SPD生产厂家在产品样本、技术资料上将最大持续运行电压(Uc)讲清楚的。根据手上资料,浙江大学叶蜚誉教授发表在2004年《低压电器》杂志上的一篇论文,是本人见到最为详尽的一份技术资料,特搜寻找出供大家分析、学习。

电涌保护技术讲座_第五讲电涌保护器的最大持续运行电压
http://www.docin.com/p-55440405.html
     
发表于 2011-10-13 21:41:33 | 显示全部楼层
电涌保护技术讲座(《低压电器》连载浙江大学叶蜚誉教授电涌保护器系列文章)

http://www.docin.com/d-98932.html&forward=3
     
发表于 2011-10-13 22:17:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2011-10-13 22:34 编辑

这个资料N年前我在筑龙上传过,再共享一次。http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=21371&page=1&extra=

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 共享.

查看全部评分

     
发表于 2011-10-13 22:46:57 | 显示全部楼层
回复 18# chenshisheji

正常条件下,TT和TN系统按1.15已经足够;故障条件,已经不考虑TT,而只考虑IT了,所以有根号3。
     
发表于 2011-12-12 19:38:44 | 显示全部楼层
谁有spd样本啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-31 17:37 , Processed in 0.097670 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表