楼主: zs05063233

熔断器到底能不能作过载保护?

[复制链接]
发表于 2008-11-4 15:53:05 | 显示全部楼层

回复:熔断器到底能不能作过载保护?

路过[em10]
     
发表于 2008-11-6 20:27:50 | 显示全部楼层

回复:熔断器到底能不能作过载保护?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>红颜如雾</B></FONT> 在(<I>2008-11-4 15:53:05</I>)的发言<BR>路过[em10]</DIV><BR><BR>欢迎再来。。。。
发表于 2008-11-27 23:52:14 | 显示全部楼层

回复:熔断器到底能不能作过载保护?

<P>熔断器的特性曲线比较直,当过流不大的情况下,反应比较慢,但在短路,尤其是大短路电流时,断开速度远大于断路器,所以说,过载保护性能不如断路器,短路保护性能优于断路器</P>
     
发表于 2008-11-28 11:05:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-28 12:55:11 | 显示全部楼层

回复:熔断器到底能不能作过载保护?

<P>熔断器是可以作为过载保护的</P>
<P>他的主要功能是作为短路保护</P>
<P>因为跟他材料的热系数有关</P>
<P>他的分段时间很短</P>
<P>一般用断路器作为过载保护而熔断器作为短路保护</P>
<P>我们以前学习的时候老师是这样说的</P>
<P>课本上好像也是这样讲的</P>
发表于 2008-11-28 21:43:01 | 显示全部楼层

回复:熔断器到底能不能作过载保护?

<P>1. 熔断器可以用作过载保护。</P>
<P>2. 熔断器选用有很多讲究,不是我们这些很多只会纸上谈兵的人能够完全掌握的。</P>
<P>3. 不了解熔断器选用的情况下,还是用断路器更能使电力系统稳定,以免出现不必要的调试问题。</P>
<P>4. 国产熔断器,实际性能指标不能让人完全放心,另外实际工程中很难每个都调试。</P>
<P>5.外资品牌熔断器不见得比国产断路器便宜。</P>
发表于 2008-12-4 07:05:14 | 显示全部楼层

回复:熔断器到底能不能作过载保护?

<P><FONT face=黑体 color=#e6421a size=4>不能绝对说不能用熔断器作过载保护,</FONT></P>
<P><FONT color=#ee3d11 size=4>但实际工程中主要是用其做短路保护。</FONT></P>
<P><FONT color=#33ff00 size=4>根本原因就是误差!</FONT></P>
<P><FONT color=#33ff00 size=4>短路器动作误差为-5%~0~5%,熔断器动作误差为-25%~0~25%.</FONT></P>
<P><FONT color=#33ff00 size=4>但误差问题解决后,由于熔断器动作特性好于断路器动作特性,做过载保护无可厚非。</FONT></P>
<P><FONT color=#33ff00 size=4>但熔断器的动作误差是太大,已抵消其良好的动作特性。</FONT></P>
<P><FONT color=#33ff00 size=4>故目前应用断路器做过载保护是不容置疑的。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#f70909 size=4>各位太理想化了!</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#f70909 size=4>还是同意鼻山观点。</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-12-4 7:38:05 编辑过」</div>
     
发表于 2008-12-5 03:04:28 | 显示全部楼层

回复:熔断器到底能不能作过载保护?

<P>可以是可以,但是没看到过。</P>
<P>熔断器用于短路保护倒是很好。</P>