[规范条文] JGJ16-2008 第7.6.8-4 如何理解?

[复制链接]
     
发表于 2008-11-4 10:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当N导体不能被相导体保护电器所保护时,应另在N导体上装设保护电器保护。<br><br>TNS系统用3+2电缆,是否需要设N极保护?<br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 sccat 在 2008-11-4 11:00:36 编辑过」</div>
     
发表于 2008-11-4 12:14:44 | 显示全部楼层

回复:JGJ16-2008 第7.6.8-4 如何理解?

“当N导体不能被相导体保护电器所保护时”,这是文字游戏。理应由规范编制组出面解释。
     
 楼主| 发表于 2008-11-4 12:37:36 | 显示全部楼层

回复:JGJ16-2008 第7.6.8-4 如何理解?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>大鼻山</b> 在(<i>2008-11-4 12:14:44</i>)的发言<br>“当N导体不能被相导体保护电器所保护时”,这是文字游戏。理应由规范编制组出面解释。</div>
JGJ16-2008 第7.6.8-4 照抄 GB50054-95第4.5.5。<br>

而GB50054-95第4.5.5的条文解释 都不是说这个问题的。<br>

<br>

中国建筑学会建筑电气分会编的《民用建筑电气设计规范实施指南》也没有展开说。<br>

<br>

不知道大家怎么看这个问题?做的时候是怎么做的?<br>

<br>

我做低压配电柜出线时,都是用3P的开关,动力电缆用3+2。<br>
<br>

听说 GB50054 也准备更新了,能不能在条文说明上详细点?
     
发表于 2008-11-4 12:51:33 | 显示全部楼层

回复:JGJ16-2008 第7.6.8-4 如何理解?

<P>你无须紧张。</P>
<P>TN-S系统中,如下场所才要设置四极开关:</P>
<P>1、N线上有电流流过的三相RCD;</P>
<P>2、不共用接地系统(但新《民规》无此前提)的两个低压配电系统之间安装的ATSE;</P>
<P>3、住宅内住户的三相入户总开关。</P>
发表于 2008-11-4 13:23:42 | 显示全部楼层

回复:JGJ16-2008 第7.6.8-4 如何理解?

<P>参看原94版民规也许更容易理解,其相关条文如下:</P>
<P>8.6.6.5 在TT、TN系统中,如果N线截面小于相线,则N线应装设相应于该导线截面的过电流检测电器,该检测电器使保护电器断开相线,或同时断开相线和N线;但如果能同时满足下列条件时,则N线上可不装设过电流检测电器:</P>
<P>(1)线路的相线保护电器已能保护N线;<BR>(2)正常(可较长时间缺相运行的线路除外)工作时,可能通过N线的最大电流明显地小于该导线的载流量。</P>
<P>我的理解是三相不平衡的负载且N线截面小于相线截面,此时需监测N线上的不平衡电流,且应在不平衡电流超标时(即超过电缆载流量)断开相线,以达到保护电缆的目的。但目前基本上三相不平衡负载都是使用N线与相线截面相同的电缆,故此点无需多虑。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-11-4 14:06:34 | 显示全部楼层

回复:JGJ16-2008 第7.6.8-4 如何理解?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>关东武夫</b> 在(<i>2008-11-4 13:23:42</i>)的发言<br><p>参看原94版民规也许更容易理解,其相关条文如下:</p><p>8.6.6.5 在TT、TN系统中,如果N线截面小于相线,则N线应装设相应于该导线截面的过电流检测电器,该检测电器使保护电器断开相线,或同时断开相线和N线;但如果能同时满足下列条件时,则N线上可不装设过电流检测电器:</p><p>(1)线路的相线保护电器已能保护N线;<br>(2)正常(可较长时间缺相运行的线路除外)工作时,可能通过N线的最大电流明显地小于该导线的载流量。</p><p>我的理解是三相不平衡的负载且N线截面小于相线截面,此时需监测N线上的不平衡电流,且应在不平衡电流超标时(即超过电缆载流量)断开相线,以达到保护电缆的目的。但目前基本上三相不平衡负载都是使用N线与相线截面相同的电缆,故此点无需多虑。</p></div><br>谢谢。<br>JGJ/T 16-92还没有扔,找到这一条了,说的 的确 清楚。<br><br>新民规为什么取消了呢?<br><br>
发表于 2008-11-4 16:01:05 | 显示全部楼层

回复:JGJ16-2008 第7.6.8-4 如何理解?

在这里请教一下,3P+N用在什么地方?
发表于 2008-11-4 16:36:25 | 显示全部楼层

回复:JGJ16-2008 第7.6.8-4 如何理解?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sccat</B></FONT> 在(<I>2008-11-4 10:45:35</I>)的发言<BR>当N导体不能被相导体保护电器所保护时,应另在N导体上装设保护电器保护。<BR><BR>TNS系统用3+2电缆,是否需要设N极保护?<BR></DIV>我的理解是:当流经N导体上的电流大于相导体上的电流时,比如高次谐波严重的回路,如果N导体的载流量不能满足要求,此时不能被相导体保护电器所保护,故应在N导体上装设保护电器保护。<BR>
发表于 2008-11-4 19:37:27 | 显示全部楼层

回复:JGJ16-2008 第7.6.8-4 如何理解?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sccat</B></FONT> 在(<I>2008-11-4 10:45:35</I>)的发言<BR>当N导体不能被相导体保护电器所保护时,应另在N导体上装设保护电器保护。<BR><BR>TNS系统用3+2电缆,是否需要设N极保护?<BR></DIV>
<P><BR><BR>简单说就是出现了N线电流大于相线的情况。比如相线电流13A,N线电流21A</P>
<P>这时有两种做法:</P>
<P>1..按照N线选开关、电缆,比如20A,4mm2电线。开关往往用4P。也有3P的,看脱扣器类别了。</P>
<P>2.按照相线、N线的电流各自选择保护电器、电缆。两个保护开关要同时动作。采用4P断路器,N极动作电流要单独整定(往往是相线整定电流的1~2倍之间,具体看产品),这种设计起来麻烦,产品也贵,通常就选1方案。</P>
发表于 2008-11-5 09:01:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-11-5 19:35:16 | 显示全部楼层

回复:JGJ16-2008 第7.6.8-4 如何理解?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008-11-5 9:01:53</i>)的发言<br><p>第6.0.7条 在我国工业与民用建筑中,对1000kVA及以下容量电压为10(6)/0.4~0.23kV的配电变压器,几乎全部采用Y,yn0结线组别,这是沿用前苏联以往的方式。但目前国际上多数国家采用了D,ynll结线组别。</p><p>以D,ynll结线与Y,yn0结线的同容量的变压器相比较,前者空载损耗与负载损耗虽略大于后者,但三次及以上的高次谐波激磁电流在原边接成△形条件下,可在原边环流,与原边接成Y形条件下相比较,有利于抑制高次谐波电流,这在当前电网中接用电力电子元件日益广泛的情况下,采用△形结线是有利的。另外D,ynll结线比Y,yn0结线的零序阻抗要小得多,有利于单相接地短路故障的切除。<font color="#ff3300">还有,当接用单相不平稳负荷时,Y,yn0结线变压器要求中性线电流不超过低压绕组额定电流的25%,严重地限制了接用单相负荷的容量,影响了变压器设备能力的充分利用。</font>因而在TN及TT系统接地型式的低压电网中,推荐采用D,ynll结线组别的配电变压器。</p><p>对小容量的应当用等截面的,N线不设保护。</p><p>对大容量的应当3+2,N线也不设保护。</p></div><br>多少算小容量?<br>多少算大容量?<br><br>还没能理解DYn11变压器和线路截面以及N线保护的关系。<br><br>
发表于 2008-11-6 08:38:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-11-6 09:46:10 | 显示全部楼层

回复:JGJ16-2008 第7.6.8-4 如何理解?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008-11-6 8:38:26</i>)的发言<br>思考中,我个人习惯70平方以下是四芯相等.95平方以上3+1</div><br>能不能详细解说一下。<br>变压器出线就见到国标图籍用3+1(也有人用4),低压柜母线用3+2(也有人用4+1),其它就不大清楚了。<br><br>DYn11变压器,有的地方说中性线电流可达100%,有的说80%,75%,40%。不知道哪个是真的。<br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 sccat 在 2008-11-6 10:35:08 编辑过」</div>
发表于 2008-11-6 10:48:30 | 显示全部楼层

回复:JGJ16-2008 第7.6.8-4 如何理解?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-11-6 8:38:26</I>)的发言<BR>思考中,我个人习惯70平方以下是四芯相等.95平方以上3+1</DIV><BR><BR>这个应该看负载选择吧?
     
 楼主| 发表于 2008-11-6 11:09:23 | 显示全部楼层

回复:JGJ16-2008 第7.6.8-4 如何理解?

GB T 13499-92 电力变压器应用导则 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:DrawingGridVerticalSpacing>7.8 磅</w:DrawingGridVerticalSpacing>
  <w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
  <w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:Compatibility>
   <w:SpaceForUL/>
   <w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth/>
   <w:DoNotLeaveBackslashAlone/>
   <w:ULTrailSpace/>
   <w:DoNotExpandShiftReturn/>
   <w:AdjustLineHeightInTable/>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:DontGrowAutofit/>
   <w:UseFELayout/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:宋体;
        panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
        mso-font-alt:SimSun;
        mso-font-charset:134;
        mso-generic-font-family:auto;
        mso-font-pitch:variable;
        mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;}
@font-face
        {font-family:"\@宋体";
        panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
        mso-font-charset:134;
        mso-generic-font-family:auto;
        mso-font-pitch:variable;
        mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {mso-style-parent:"";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        text-align:justify;
        text-justify:inter-ideograph;
        mso-pagination:none;
        font-size:10.5pt;
        mso-bidi-font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";
        mso-fareast-font-family:宋体;
        mso-font-kerning:1.0pt;}
/* Page Definitions */
@page
        {mso-page-border-surround-header:no;
        mso-page-border-surround-footer:no;}
@page Section1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;
        mso-header-margin:36.0pt;
        mso-footer-margin:36.0pt;
        mso-paper-source:0;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
        {mso-style-name:普通表格;
        mso-tstyle-rowband-size:0;
        mso-tstyle-colband-size:0;
        mso-style-noshow:yes;
        mso-style-parent:"";
        mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
        mso-para-margin:0cm;
        mso-para-margin-bottom:.0001pt;
        mso-pagination:widow-orphan;
        font-size:10.0pt;
        font-family:"Times New Roman";
        mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
        mso-ansi-language:#0400;
        mso-fareast-language:#0400;
        mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->7.2.4<br>GB T 13499-2008 电力变压器应用导则 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml>
<![endif]-->4.8<br>D y n变压器的中性点,可承受绕组额定电流。<br><br>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 09:13 , Processed in 0.075662 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表