[求助]电线在金属线槽敷设,载流量在哪里查?

[复制链接]
发表于 2008-11-20 16:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计手册里,怎么无此载流量,哪里查?
     
发表于 2008-11-20 20:19:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]电线在金属线槽敷设,载流量在哪里查?

<P>是不是可以参考在桥架内敷设的情况?</P>
<P>这就有一个系数了,电缆规范可以查。。。</P>
发表于 2008-11-21 09:33:07 | 显示全部楼层

回复:[求助]电线在金属线槽敷设,载流量在哪里查?

<P>查下04DX101-1《建筑电气常用数据》6-19页</P>
 楼主| 发表于 2008-11-21 11:57:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]电线在金属线槽敷设,载流量在哪里查?

是线槽的,不是桥架的,如何查?
 楼主| 发表于 2008-11-23 02:24:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]电线在金属线槽敷设,载流量在哪里查?

<P>各位不用这个方式吗?</P>
     
发表于 2008-11-23 08:32:24 | 显示全部楼层

回复:[求助]电线在金属线槽敷设,载流量在哪里查?

<P>不是说过参照桥架执行嘛。</P>
<P>甭想着一切都是规范、手册里已经现成规定好了的。</P>
 楼主| 发表于 2008-11-23 12:36:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]电线在金属线槽敷设,载流量在哪里查?

<P>可都是电缆在桥架里的载流量,如何参考?我说的是BV线在线槽敷设。。各位不用这个方式吗?</P>
发表于 2008-11-25 13:33:07 | 显示全部楼层

回复:[求助]电线在金属线槽敷设,载流量在哪里查?

电线。电缆在桥架里敷设,载流量类似,但决不相同。
发表于 2008-11-27 22:02:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]电线在金属线槽敷设,载流量在哪里查?

<P>按载流量国标,导线用B1方式,电缆用B2方式</P>
     
发表于 2008-12-2 15:53:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-7 21:20:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]电线在金属线槽敷设,载流量在哪里查?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2008-12-2 15:53:13</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wzgzaz</B></FONT> 在(<I>2008-11-21 9:33:07</I>)的发言<BR>
<P>查下04DX101-1《建筑电气常用数据》6-19页</P></DIV>
<P><BR><BR>6~19页是电缆的电压损失,</P><BR></DIV><BR><BR>就是,我也想知道。
发表于 2008-12-8 14:59:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]电线在金属线槽敷设,载流量在哪里查?

<P>这个要折算的,线槽敷设BV载流量要比穿管大一些,约1.08倍,按照相同处理就行了,载流量应乘以并列系数,大家算一下就知道有多恐怖了。</P>
<P>线槽敷设要把同回路的束在一起,不然日后管理有问题,</P>