小区改造工程,各楼总配电箱处重复接地做法?

[复制链接]
发表于 2008-11-27 21:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>目前,在做一小区电网改造工程,小区内新做箱变,电缆直埋敷设至楼侧墙总配电箱。</P>
<P>我的想法是:在侧墙总配电箱电缆进线处,做重复接地,但箱内PE端子怎么与建筑物接地系统相连?</P>
<P>如果打人工接地极,需要用40*4镀锌扁钢沿墙明敷至接地极,因为是老小区,配电箱下面是建筑物散水,怎么</P>
<P>与接地极相连呢? </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 shirley 在 2008-12-1 22:21:15 编辑过」</div>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-11-28 21:56:31 | 显示全部楼层

回复:小区改造工程,各楼总配电箱处重复接地做法?

<P>如果墙内有建筑物钢筋,可以与建筑物钢筋联结。如果不方便引出建筑物钢筋,可以做人工接地极或人工接地网。人工接地极(网)的接地电阻应能满足要求。</P>
     