发表于 2008-12-10 15:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一:安全</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt">安全是个很广泛的考点,电气规范规定的内容首先是从安全角度出发的,考试内容可能涉及各个规范。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt">下面列的内容主要结合了08年考试内容。涉及范围比较广,这里只做简要说明。希望能给复习时间不多,</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt">抓重点复习的同行以帮助。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">1.  熟悉考试范围内的强制性条文及其解释。特别是防火、爆炸、等电位、防直接/间接接触电击的规定。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">2. 电流对人体的效应:能根据交流、直流对人体的效应曲线判别电流的安全性。能区别交直流对人体效应的</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">不同点。特别要注意直流电并不比交流电安全,在相同条件下相对安全,这里往往会设陷阱。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">3. 安全电压和电击防护:要掌握干燥、潮湿、水中安全接触电压限值,注意直接、间接接触防护中的特殊</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">情况以及两者都具有的保护措施。注意电气分隔与安全特低电压的区别,SELV回路应采用非金属管。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">4. 低压系统接地故障的保护设计和等电位联结:掌握TN、TT、IT系统对接地故障的防护措施及切断时间。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">特别是TN和IT系统。这部分一定要结合《低压配电设计规范》和王厚余的《低压电气装置的设计和检验》,</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">因为王老是出题人之一。08年的考题中明显是根据王老的书出的题,而且有5分之多。考试中主要涉及这本书</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">的TN系统、等电位联结、TT系统。提醒大家的是这本书没列入考试书籍。RCD的使用要注意电磁式和电子式</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">的区别及适用环境,注意RCD的安装位置,特别注意的是RCD不能阻止PE线传导的故障电压,这也是08年的考</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">点之一。能快速查找到等电位联接线截面、PE线截面、PEN线截面的规定值。爆炸环境和火灾危险环境的电气</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">设备选择要注意对比气体、粉尘、火灾危险环境中的相同和不同点。要注意通风风压、通风对爆炸环境的作</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">用。能根据规范选择合适的防爆设备。特殊场所的电气防护基本都是考规范的原规定,熟悉规范自然通过。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">电气防火、抗震一定要看规范,特别是防震,都是规范原文,不需要计算的。</P>
发表于 2008-12-10 17:20:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-12-16 03:08:40 | 显示全部楼层

回复:注册电气工程师考试探讨

<STRONG>注册电气工程师考试探讨二:环境保护与节能</STRONG>
<H3 class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </H3>
<H3 class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></H3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    环境保护与节能这里主要是涉及《钢铁企业电力设计手册》的内容,考试时大家参考设计手册答题,提醒大家的是,这里对于变压器节能的计算不是合理的,仅仅是理论计算结果,与实际不相符,这一点大家在设计中注意</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    目前国内做研究的人也不多,也没有可信服的研究成果出来。《工业与民用配电设计手册》中的节能计算方法是参考了国际铜业协会的资料。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">1.       电气设备对环境的影响及防治措施:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">要熟悉电气设备对环境的主要影响的种类;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">能查找到电磁辐射的防治措施、噪音的限制措施及限定值;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">2.       供配电节能部分</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">变压器的节能计算、回收年限的计算,这些都是原公式,不会增加难度的。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">供电系统(线路)电能损失计算,能快速计算出输送电压增减对能耗的影响。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">知道配电网的负荷率是什么,负荷率对节能的作用。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">能快速找到提高功率因数的措施。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电机的节能要注意异步电机、直流电机、同步电机之间的区别。对于异步电机要清楚转子铜损、定子铜损、机械损耗、铁损等占有的比例,哪些损耗是不变的,哪些是由负载决定的。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">同步电机要注意其功率因数的特殊性,即可能为负数。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电机节能计算风机、水泵的变流量计算是个重点,会结合电机效率等出题。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电机调速的题在08年出现了,但很简单,是定性分析,不用详细的计算。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电压对电机的影响也要能查到,不需记忆。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">低压电气节能注意接触器的节能改进措施。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">3.       电能质量的题根据复习指导书和电能质量的规范就可轻松应对。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">4.       节能产品选用出题一般为选择题,参考指导书。</P>
 楼主| 发表于 2008-12-16 03:09:20 | 显示全部楼层

回复:注册电气工程师考试探讨

<STRONG>注册电气工程师考试探讨三:负荷计算</STRONG>
<P>需要系数法这一部分大家都很熟悉,利用系数法用的较少,而且系数都是工业相关的。</P>
<P>单位指标法,大家能计算民用住宅的基本就可以了。</P>
<P>主要注意以下部分:</P>
<P>1.负荷计算的内容有哪些</P>
<P>2.负荷计算的用途或目的</P>
<P>3.负荷计算是个假想负荷(PS:对于负荷计算也存在争议,主要是半小时最大负荷能否代表长时间负荷)</P>
<P>4.设备功率的计算,08年的考题</P>
<P>5.注意需要系数取1时对应的设备台数</P>
<P>6.单相负荷换算到等效三相负荷,08年试题</P>
<P>7.注意无功补偿的计算,记得《钢铁企业电力设计手册》与《工业与民用配电设计手册》的不同点,目前出的</P>
<P>考试题目基本以前者的计算为准。没有电力设计手册的可对比《工业与民用配电设计手册》与指导书中的计算</P>
<P>方法计算。</P>
<P>8负荷分级主要参考指导书,民规新修订了,也是重要依据。08年考题</P>
<P>9针对不同负荷分级及中断供电时间对电源的要求。要注意UPS、EPS的适用范围,二级负荷的供电线路要求。</P>
<P>结合《供配电系统设计规范》答题。</P>
发表于 2008-12-16 03:39:49 | 显示全部楼层

回复:注册电气工程师考试探讨

<FONT face=黑体 color=#f70909 size=3>需要系数法负荷计算是注册考试的永远考题,我感觉关键点是要抓住功率因数(也就是分组了)的变化。功率因数相同的就直接是代数和计算,否则就分算有功和无功负荷了。</FONT>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-12-16 3:40:49 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2008-12-16 03:49:38 | 显示全部楼层

回复:注册电气工程师考试探讨

注册电气工程师考试探讨四:110kV及以下供配电系统 <BR>
<P>这里最常用到的规范是《供配电系统设计规范》,《低压配电设计规范》,《交流电气装置的接地》,电能质量</P>
<P>要能根据考题,从上面几本常用规范中找出答案。</P>
<P>1.低压系统:其中各个接地型式的适用范围,防直接、间接触电保护措施考得较多。</P>
<P>注意树干式与链式配电的区别,要特别注意“由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的</P>
<P>地方装设隔离电器”,这句话是无条件的,必须设置。可能与大家平时的理解以及民规有些出入。</P>
<P>2.供电电压确定原则,主要是由负荷需求决定,按照指导书归纳总结或工业与民用配电设计手册中的内容可迅速找到答案。</P>
<P>3.供配电系统的接线方式及特点:</P>
<P>由于35kV及以上往往由电力部门设计,有很多常规做法并没有写入规范,大家知道这点就足够了。</P>
<P>熟悉各种主接线的适用范围,特别是内桥、外桥。要清楚其内外桥含义和各自的优缺点。</P>
<P>4.高压配电系统中性点接地方式</P>
<P>熟悉各种接地方式的特点,可查指导书。</P>
<P>能按照《交流电气装置的接地》计算接地故障电容电流,选择合适的接地方式。</P>
<P>5.电能质量</P>
<P>这部分内容几乎是每年考试都出现了,多出现在选择题中。08年的考试主要是案例分析,考了电压偏差、谐波的</P>
<P>内容。这里面电压偏差、压降的计算是重点,要知道电压偏差允许值,能计算电压偏差,了解解决电压偏差的措施。</P>
<P>电压波动和闪变也能出计算题,直接套公式。谐波的计算08年考的是钢厂的内容,只能参考电能质量规范和</P>
<P>《钢铁企业电力设计手册》来计算了。没书的人先放弃。</P>
<P>6.并联电容器</P>
<P>都很简单,但要注意涉及的主要规范为:并联电容器用串联电抗器设计选择标准,并联电容器装置设计规范,</P>
<P>供配电系统设计规范,10kV及以下变电所设计规范,35~110KV 变电所设计规范。这些规范中对电容器及其</P>
<P>配套设备有规定,有些规范之间的规定稍有差别,要看考题的意图来选规范。</P>
<P>7.应急电源:</P>
<P>这部分内容08年没考,由于民规对应急电源做了规定,指导书可能会修订,考题也可能围绕民规来出题。</P>
发表于 2008-12-16 03:59:09 | 显示全部楼层

回复:注册电气工程师考试探讨

<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ee1111" face=黑体 color=#ff3300 size=3>《民规》好像没有规定死EPS不能能用于电机类。</FONT>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-12-24 2:53:44 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2008-12-18 16:56:57 | 显示全部楼层

回复:注册电气工程师考试探讨

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-16 3:59:09</I>)的发言<BR><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ee1111" face=黑体 color=#ff3300 size=3>《民规》好像没有规定死EPS不能能用于电机类。</FONT></DIV><BR><BR>当然不能全盘否定了,比如防火卷帘门等小电机负荷,EPS还是可以适用的
     
发表于 2008-12-29 21:55:39 | 显示全部楼层

回复:注册电气工程师考试探讨

我一般把防火卷帘挂在应急照明箱里!
发表于 2009-5-20 15:49:31 | 显示全部楼层

回复:注册电气工程师考试探讨

<P>这么好的帖子!今天我才看到!!斑主把它写下去吧!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xiangyiling 在 2009-5-20 16:11:02 编辑过」</div>
发表于 2009-6-29 09:56:59 | 显示全部楼层

回复:注册电气工程师考试探讨

<P>好东西    好贴[em6]</P>
发表于 2009-7-8 13:18:41 | 显示全部楼层

回复:注册电气工程师考试探讨

<P>期待版主的继续探讨</P>
<P>时刻关注中,,,</P>
发表于 2009-7-27 10:51:17 | 显示全部楼层

回复:注册电气工程师考试探讨

<P>好</P>
发表于 2009-8-5 17:09:06 | 显示全部楼层

回复:注册电气工程师考试探讨

好贴子,希望再写下去。
     
发表于 2009-9-4 08:36:36 | 显示全部楼层

回复:注册电气工程师考试探讨

怎么没了?