楼主: 890214

[求助]0类灯具明年取消了,住宅 办公等建筑所有的照明回路都要加接地保护线?

[复制链接]
     
发表于 2009-2-27 15:59:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]0类灯具明年取消了,住宅 办公等建筑所有的照明回路都要加接地保护线?

<P>0类灯具:依靠基本绝缘作为防触电保护--仅靠电线的pvc进行绝缘。万一基本绝缘失效(电线破损:如过线时破皮,)从而导致触电事故,火灾隐患。防触电保护就只好依赖环境了。</P>
<P>Ⅰ类灯具:防触电保护不仅依靠基本绝缘,还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到固定线路中的保护接地导体上,使可触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致于带电。(0类灯具+地线) <BR>II类灯具的定义: <BR>防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,但没有接地或依赖安装条件的保护措施。 <BR>Ⅲ类灯具:所使用电源为安全特低电压,并且灯具内部不会产生高于SELV(36v)的低电压:将市电转换成36v的低电压(加变压器的方式)。 </P>