账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

消防泵为什么不能用变频起动?

 火.. [复制链接]
发表于 2009-4-14 12:17:29 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2009-4-13 21:24:01</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>kashow77</B></FONT> 在(<I>2009-4-13 10:38:37</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote></DIV>
<P><BR><BR>主电路上,不管是消防栓泵还是喷洒泵,一般都是用星三角或者软启动来实现降压启动的。对于消防泵的巡检,你提出的是一个很现实的问题,确实是存在这种疏忽大意的情况,因为火灾是小概率事件,难免会使物业有松懈情绪,主动意识不强。实际上,消防主管部门目前的监管,也只是做到了是不是设置了消防设施,也就是工程的验收,真的要每个建筑都去定期检查,是不现实的,没有那么多的警力。</P>
<P>      对于这块的自动巡检,是用过变频实现的,但这个变频的控制不是通过主电路实现的,设计上一般轻易不会增加主电路的元件,元件越多,出故障几率越大。现在都是再加一个巡检控制柜,通过一台控制柜来实现对多台水泵的巡检。我贴个图上来。cad的没上传,如果大家有需要我再传。<BR></P></DIV><BR><BR>不错,长见识了。[em175]</DIV><BR><BR>发个CAD图吧![em8]
发表于 2009-4-14 13:21:27 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2009-4-14 12:17:29</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2009-4-13 21:24:01</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>kashow77</B></FONT> 在(<I>2009-4-13 10:38:37</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote></DIV><BR>不错,长见识了。[em175]</DIV></DIV><BR>发个CAD图吧![em8]</DIV><BR>
<DIV>       附件含CAD图纸,一篇介绍消防泵的低频自动巡检技术的文章,发表在《低压电器》2009年第4期(下半月),主要是介绍性的文章。</DIV>
<DIV>     《城市消防远程监控系统技术规范》,08新规,一直没买到纸版。</DIV>
<DIV>     《城市消防远程监控系统的发展》,是消防局的人写的文章,里面也提到了城市消防远程监控系统的不足,这个不足正是自动巡检技术要解决的(拓展了监督的功能)。</DIV>
<DIV>     大家感兴趣,可以搜搜远程监控的资料看看,这块最近几年将会有很大的发展。</DIV>
<DIV>      样本电子版因为是压缩的,有点不清楚,也挺大的,没上传,需要纸版站内投条给我留联系方式吧。</DIV>      <BR><BR> 200941413184277.rar (501 Bytes, 下载次数: 81) <BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 kashow77 在 2009-4-17 9:27:28 编辑过」</div>

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 奉献

查看全部评分

     
发表于 2009-4-15 13:38:46 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>kashow77</b> 在(<i>2009-4-14 13:21:27</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>xudi1234</b> 在(<i>2009-4-14 12:17:29</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>贾行家</b> 在(<i>2009-4-13 21:24:01</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>kashow77</b> 在(<i>2009-4-13 10:38:37</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"></div><br>不错,长见识了。[em175]</div></div><br>发个CAD图吧![em8]</div><br><div>       附件含CAD图纸,一篇介绍消防泵的低频自动巡检技术的文章,发表在《低压电器》2009年第4期(下半月),主要是介绍性的文章。</div><div>     《城市消防远程监控系统技术规范》,08新规,一直没买到纸版。</div><div>     《城市消防远程监控系统的发展》,是消防局的人写的文章,里面也提到了城市消防远程监控系统的不足,这个不足正是自动巡检技术要解决的(拓展了监督的功能)。</div><div>     大家感兴趣,可以搜搜远程监控的资料看看,这块最近几年将会有很大的发展。</div><div>      样本电子版因为是压缩的,有点不清楚,也挺大的,没上传,需要纸版站内投条给我留联系方式吧。</div>      <br><br> 200941413184277.rar (501 Bytes, 下载次数: 4) </div><br>有点意思。<br>
发表于 2009-5-6 12:40:30 | 显示全部楼层

回复:消防泵为什么不能用变频起动?

<P>失礼失礼,话题越跑越远了,前几天在设计院,怎么一个主任告诉我,消防主电路不允许用变频,我没问规范出自哪里</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 kashow77 在 2009-5-6 12:47:12 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2010-3-9 09:36:23 | 显示全部楼层
主电路星三角起动,附加电路变频巡检。厂家能否设计一种满足:火灾指令下,星三角,非火灾指令下变频运行的控制柜呢?
发表于 2010-3-9 10:13:34 | 显示全部楼层
很热闹哈,挤一下哈。
“民规”原话是这样的:
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

“不得”就是严禁。
原因:1.有造成消防设备不能满负荷运转的隐患。2.多增加一点控制设备,就降低一点控制的可靠性。3.重要的消防设备强调设置消防控制室直接手动联动控制,如设置变频器,还要增加手动调速的控制回路,这与设置手动直接控制的初衷不符。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
东海龙王 + 1

查看全部评分

     
发表于 2010-3-9 15:03:30 | 显示全部楼层
国内水专业如果要求变频恒压给水,就得使用变频器。
我在这个国家的工程经验,就是LPF,SPF和SMEF使用变频器,其他都不使用VFD.
发表于 2010-3-9 17:54:45 | 显示全部楼层
龙王OUT了,现在水专业都用恒压泵了,不用变频器。
发表于 2010-3-9 19:05:06 | 显示全部楼层
同意2楼的说法,一般功率小的采用星三角启动就可以了,功率大的采用自藕降压启动。
     
发表于 2010-3-10 01:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-11 06:13:25 | 显示全部楼层
很热闹哈,挤一下哈。
“民规”原话是这样的:
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电 ...
gblgb 发表于 2010-3-9 10:13



    变频控制一般应用在对速度,压力,流量,温度等参数较精确的场合。且节能。比如有些化工工艺,热连轧机等。消防水泵和防排烟风机的确不需要。原因并不是不可靠,而是价格太高,维护成本高。消防电梯和目前的一般客梯均采用变频控制。就是因为变频控制能够满足对电梯速度和位置的精确控制,且比其他控制节能,性价比高。因此,民规13.9.6中的消防电梯一词应该去除
     
发表于 2010-4-10 14:24:40 | 显示全部楼层
谢谢了。这个问题也困绕我很久。有些明白了。但是我做过一个工程,没有双电源,我就采用EPS柜。正好银佳有个带控制的EPS柜。看它的说明,好象就是变频的吧。审图好象没什么意见
     
发表于 2010-4-13 14:25:24 | 显示全部楼层
现在有厂家在推变频巡检吧。
     
发表于 2010-4-16 03:18:27 | 显示全部楼层
呵呵,和筑龙的讨论一样。
发表于 2010-4-16 11:13:57 | 显示全部楼层
变频循检我这也在用,有时业主会给取消了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-25 12:23 , Processed in 0.097607 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表