账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6748|回复: 3

高层建筑地下室设置了10台高柜,2台1000KVA干式变压器和14台低压柜.........

[复制链接]
     
发表于 2009-2-7 18:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,此10台高压柜可以和低压柜变压器等合用一个房间吗?
发表于 2009-2-7 19:29:08 | 显示全部楼层

回复:高层建筑地下室设置了10台高柜,2台1000KVA干式变压器和14台低压柜.........

一般都是高压柜单独一个房间,变压器和低压柜放一个房间里
发表于 2009-2-7 19:40:59 | 显示全部楼层

回复:高层建筑地下室设置了10台高柜,2台1000KVA干式变压器和14台低压柜.........

<P>                           若高压开关柜采用的是无油设备,可以和干式变压器及低压配电柜布置在一个房间内。</P>
<P>                   这样多的设备外形尺寸都不一样,对布置尺寸要求也不一样,合理地布置这些设备,确实需</P>
<P>                   费点力气。</P>
     
发表于 2009-2-7 20:06:18 | 显示全部楼层

回复:高层建筑地下室设置了10台高柜,2台1000KVA干式变压器和14台低压柜.........

完全可以,现实中很多都是这样布置的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 09:38 , Processed in 0.066186 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表