总闸老跳,请帮忙分析原因

[复制链接]
发表于 2009-2-11 09:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新手做了个厂房项目,总共4层,配电间设了一个总箱,总进线开关设了300mA漏电保护,总箱放射式配电到下一级为各层的照明箱,照明箱进线开关未设置漏电保护,插座回路设30mA漏电保护。工程竣工使用后总进线开关老跳闸,请大家帮忙分析下原因。(总箱内不仅配出各层照明箱回路,还配出了电梯电源回路,4楼中央空调回路、新风机回路)

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 ecjtuzxj 在 2009-2-11 9:39:19 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2009-2-11 09:36:48 | 显示全部楼层

回复:总闸老跳,请帮忙分析原因

总箱系统图如右:<img src="C:\Documents>
 楼主| 发表于 2009-2-11 09:37:57 | 显示全部楼层

回复:总闸老跳,请帮忙分析原因

晕,显示不了啊
     
发表于 2009-2-11 09:39:00 | 显示全部楼层

回复:总闸老跳,请帮忙分析原因

<P>1)整个线路上的泄漏电流已经大于总漏电的动作值</P>
<P>2)线路上有因施工不规范而引起的明显漏电点</P>
 楼主| 发表于 2009-2-11 09:43:23 | 显示全部楼层

回复:总闸老跳,请帮忙分析原因

<P>2)线路上有因施工不规范而引起的明显漏电点</P>
<P>采用哪种方法可以查出这个漏电点呢?在各层照明进线开关增设一级漏电保护是否可以减小停电范围,查出故障点?</P>
     
发表于 2009-2-11 09:50:08 | 显示全部楼层

回复:总闸老跳,请帮忙分析原因

<DIV class=quote>
<P>采用哪种方法可以查出这个漏电点呢?</P></DIV><BR><BR>逐级检查.可以用摇表摇绝缘
     
发表于 2009-2-11 10:11:37 | 显示全部楼层

回复:总闸老跳,请帮忙分析原因

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2009-2-11 9:43:23</I>)的发言<BR>
<P>在各层照明进线开关增设一级漏电保护是否可以减小停电范围,查出故障点?</P></DIV><BR><BR>在检查故障原因时可以采用此方法
 楼主| 发表于 2009-2-11 10:54:17 | 显示全部楼层

回复:总闸老跳,请帮忙分析原因

多谢指教
     
发表于 2009-2-11 11:53:23 | 显示全部楼层

回复:总闸老跳,请帮忙分析原因

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2009-2-11 9:43:23</I>)的发言<BR>
<P>2)线路上有因施工不规范而引起的明显漏电点</P>
<P>采用哪种方法可以查出这个漏电点呢?在各层照明进线开关增设一级漏电保护是否可以减小停电范围,查出故障点?</P></DIV><BR>可以试试采用断开配电箱的方法:先断开一个配电箱合总开关看是否可以合上,重读操作指导合上为止
     
发表于 2009-2-11 11:59:07 | 显示全部楼层

回复:总闸老跳,请帮忙分析原因

<P>你说到:工程竣工使用后总进线开关老跳闸,那插座回路的是否跳闸?如果不跳闸可能有以下原因:</P>
<P><FONT color=#333333>1.总漏电保护器不合格;</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>2.总漏电灵敏度高于分漏电保护器灵敏度动作时间不符要求造成;</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>3.用电设备内部短路;</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>4.看看各分支干线有没有问题,如果没问题,说明重复接地正确,总RCD接线没有问题;</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>5.施工问题:有可能是某一个末端箱的某一个带漏电断路器的分支回路的N、PE线接反了,当用电设备使用时,末端RCD的零序电流互感器监测出矢量和为0,所以此RCD肯定不会动作;所以总配电箱的RCD中的N线没有正常回流(因为末端的L有流出却没有回流进N),所以总开关监测的电流矢量和肯定非0,这样就造成总漏电开关动作。(这个问题我们在06年做的一个西安海军办公楼的时候遇到过,当时确实费了很大劲。)</FONT></P>
     
发表于 2009-2-11 12:43:40 | 显示全部楼层

回复:总闸老跳,请帮忙分析原因

除了上述原因之外,还需要检查总开是否过载跳闸.

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009-2-11 13:16:11 编辑过」</div>
     
发表于 2009-2-13 21:10:21 | 显示全部楼层

回复:总闸老跳,请帮忙分析原因

没有图,没法分析。
发表于 2009-2-16 14:50:50 | 显示全部楼层

回复:总闸老跳,请帮忙分析原因

<P>新手做了个厂房项目,总共4层,配电间设了一个总箱,总进线开关设了300mA漏电保护,总箱放射式配电到下一级为各层的照明箱,照明箱进线开关未设置漏电保护,插座回路设30mA漏电保护。工程竣工使用后总进线开关老跳闸,请大家帮忙分析下原因。(总箱内不仅配出各层照明箱回路,还配出了电梯电源回路,4楼中央空调回路、新风机回路)。</P>
<P>答:总开关配了RCD,那末总开关以下的配电系统必须严格按TN-S或TT系统的要求接线:N线应与相线同等绝缘水平,PE线在总开关以后,必须与N线独立不得再相连接。</P>
<P>带RCD的总进线开关老跳闸,很可能是PE、N线相混了。<BR></P>
发表于 2009-2-16 22:02:20 | 显示全部楼层

回复:总闸老跳,请帮忙分析原因

<P><FONT face=黑体 color=#0000cc size=3>也许固有泄露电流已经超过300mA了,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000cc size=3>所以如果上述均解决不了,则可换成500mA的试试</FONT></P>