[求助]关于等电位联结的问题

[复制链接]
发表于 2009-4-30 14:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>等电位联结是进入建筑的管线、金属物都必须等电位联结,从而使各点电位差为零。</P>
<P>那么所有的管线都用镀锌扁铁焊接在基础接地钢筋上,可以吗,这样不也同样都串联在一起吗,电位差也为零。</P>
<P>我这样理解是否错误,错误在什么地方,我一直没弄懂!</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2009-4-30 14:18:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于等电位联结的问题

接地极的电阻和等电位连接线的电阻能做到一样小吗?
 楼主| 发表于 2009-4-30 16:27:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于等电位联结的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>一级注册民工</B></FONT> 在(<I>2009-4-30 14:18:08</I>)的发言<BR>接地极的电阻和等电位连接线的电阻能做到一样小吗?</DIV><BR>不是小于1欧姆就行了吗<BR>
     
发表于 2009-5-2 17:26:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于等电位联结的问题

<P>“那么所有的管线都用镀锌扁铁焊接在基础接地钢筋上,可以吗,”</P>
<P>从理论的角度和实际的角度来说,这么做都是可行的。</P>
<P>有问题的地方在于:如果“所有的”都这么处理了,这个等电位联结线可能会长且多。</P>
<P>在国标图集中,采用的不是一点等电位的做法,是多点,也就是设了多个总等电位箱,就近联结。</P>
<P>有人认为:总等电位必须一点等电位。我是不赞同的了。。</P>
     
发表于 2009-5-4 09:55:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于等电位联结的问题

<P>[em10]  </P>
<P>施工的为了方便会这么做!</P>
<P>找不到这问题的漏洞!都任他们这么做!</P>