账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10118|回复: 5

看这两个风机房,里哪个防火阀应与风机控制箱的接触器有连线联动?

[复制链接]
     
发表于 2009-9-9 11:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><BR> 20099911274580.png <BR> 20099911282380.png </P>
<P>还有普通风机房里一般也是 风机风井跟前一70度防火阀,风机到内部一个70度的</P>
<P>不知道应该是哪个与风机的接触器+连线 联动风机?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009/9/9 11:30:48 编辑过」</div>
发表于 2009-9-9 14:33:00 | 显示全部楼层

回复:看这两个风机房,里哪个防火阀应与风机控制箱的接触器有连线联动?

<P>上图:排烟风机,当其防火阀温度到280度时,防火阀自动关闭,其触点信号可联动风机关闭。</P>
<P>下图:补风机,当排烟风机工作时,补风机也要工作,(可通过排烟风机控制柜接触器触点联动),如果其70度防火阀关闭时,也应联动补风机关闭。</P>
发表于 2009-9-9 14:40:55 | 显示全部楼层

回复:看这两个风机房,里哪个防火阀应与风机控制箱的接触器有连线联动?

上图中下面那个防火阀动作,要关闭排烟机,另一个防火阀的设置好像多余
发表于 2009-9-11 12:38:36 | 显示全部楼层

回复:看这两个风机房,里哪个防火阀应与风机控制箱的接触器有连线联动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009/9/9 14:40:55</I>)的发言<BR>上图中下面那个防火阀动作,要关闭排烟机,另一个防火阀的设置好像多余</DIV>另一个防火阀并不是多余的,假设风机房着火了,这个防火阀达到280度就可以关闭(不一定要联动停风机),火焰和烟就不能通过排烟井进入其它防火区.<BR><BR>
发表于 2009-9-11 15:24:43 | 显示全部楼层

回复:看这两个风机房,里哪个防火阀应与风机控制箱的接触器有连线联动?

如果风机房的温度达到280度排烟防火阀一样要关闭,风机联动停转
发表于 2009-9-11 15:26:17 | 显示全部楼层

回复:看这两个风机房,里哪个防火阀应与风机控制箱的接触器有连线联动?

因为它们都是在联通管路中
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-20 18:40 , Processed in 0.092024 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表