账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: gdx8785

[求助]问一个IEC标准

[复制链接]
发表于 2009-11-30 16:55:24 | 显示全部楼层

回复:[求助]问一个IEC标准

<P>我认为直接接地也是可行的。不同变压器之间用四级开关就可以了。</P>
发表于 2009-11-30 19:23:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]问一个IEC标准

<P>1、4极开关会增加断N线的机会,应尽量少用。</P>
<P>2、变电所2台变进线、母联采用4极开关,则会导致无法配出TN-C系统。</P>
<P>3、如果2台变压器采用并列运行、则采用4极开关也无济于事。</P>
发表于 2009-11-30 20:34:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-11-30 20:49:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]问一个IEC标准

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009/11/30 20:34:52</I>)的发言<BR>断N线问题是邯郸学步,没学好,什么情况断什么情况不断,规范只说出个原则,没有说出个标准来</DIV><BR><BR>哈哈,因为国内缺乏基础研究。只好这样了。
     
发表于 2009-12-1 23:08:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]问一个IEC标准

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009/11/26 23:09:01</I>)的发言<BR>
<P>谢秋石兄!</P>
<P>看了一下,似乎"不允许在变压器或发电机室内将中性点就地接地"是有前提的</P>
<P>是对"多个电源"而言的</P></DIV><BR>兄台可查看西门子《电气安装技术手册》291 293页,单电源的变压器中性点并未直接接地。<BR>
     
 楼主| 发表于 2009-12-2 08:18:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]问一个IEC标准

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2009/12/1 23:08:30</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>谢了</P>
<P>公司刚搬新地方,书都打成包了,还没时间整理</P>
<P>如方便还请秋石兄帖一下</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-3 04:51 , Processed in 0.080663 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表