什么是地区公共低压电网?

[复制链接]
发表于 2009-12-4 20:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-12-4 20:55:37 | 显示全部楼层

回复:什么是地区公共低压电网?

<P>呵呵,这事我来回答:</P>
<P>在我们这儿刚进行了电网改造(也就近几年的事吧)</P>
<P>在老的小区还是:杆上变压器,然后是三相四线进户(楼下总表箱),原来我的这楼还是单相进线(2x6平方),然后说是TT系统</P>
<P>但是又在N线上重复接地</P>
<P>在我们这儿,63A,也相当于是12kW,那就是三相配电了!</P>
<P>12kW以下是单相配电.</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009/12/4 21:03:46 编辑过」</div>
     
发表于 2009-12-4 22:30:25 | 显示全部楼层

回复:什么是地区公共低压电网?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009/12/4 20:55:37</I>)的发言<BR>
<P>12kW以下是单相配电.</P></DIV><BR>你是上海还是江苏的?怎么TT系统的N线还重复接地?<BR>
发表于 2009-12-5 09:48:52 | 显示全部楼层

回复:什么是地区公共低压电网?

<P>             地区公共低压电网,是指人行道上在高压配网下设的杆上变压器和配出的低压线路,根据负荷和供电半径</P>
<P>      分段设置,变压器中性点直接接地。可配出三相及单相。</P>
     
发表于 2009-12-5 19:59:22 | 显示全部楼层

回复:什么是地区公共低压电网?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2009/12/4 22:30:25</I>)的发言<BR>
<P>12kW以下是单相配电.</P></DIV><BR>你是上海还是江苏的?怎么TT系统的N线还重复接地?<BR></DIV>
<P><BR>江苏的,</P>
<P>供电部门就是这么规定的:(住宅)采用TT系统,同时规定N线做重复接地.</P>
     
发表于 2009-12-17 21:35:02 | 显示全部楼层

回复:什么是地区公共低压电网?

<P>TT系统,N线做重复接地........................</P>

<P>出于什么考虑呢</P>
     
发表于 2009-12-17 21:47:16 | 显示全部楼层

回复:什么是地区公共低压电网?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009/12/17 21:35:02</I>)的发言<BR>
<P>TT系统,N线做重复接地........................</P>
<P>出于什么考虑呢</P></DIV>
<P><BR><BR>说实话,我也觉得好笑</P>
<P>如果一定要究其原因,只能这么想:供电部门作为一个垄断行业,已经养成了说了就能算的习惯性思维方式</P>
<P>且还牛得不行,正因为如此,他们的技术认知还停留在当初使用TN-C的年代,还停留在"工作接零;零线;火线"</P>
<P>这样的状态里.我估计就这个供电部门里能明白什么是TT;什么是TN-C;什么是TN-C-S的人不多.</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009/12/18 8:11:25 编辑过」</div>
     
发表于 2009-12-18 22:27:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-12-18 22:34:33 | 显示全部楼层

回复:什么是地区公共低压电网?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hubeixp</B></FONT> 在(<I>2009/12/18 22:27:12</I>)的发言<BR>
<P>江苏的确实是这样,“TT系统,N线做重复接地........”</P>
<P>当地供电局就是这样规定的,还真没办法。</P>
<P>跟标准的TT制式有很大的冲突。建筑电气杂志里有篇文章谈论这事来着。</P></DIV>
<P><BR><BR>没有"....还真没办法"之说</P>
<P>咱就从来不理这茬.</P>
<P>对和错的问题没什么可妥协的</P>
<P>当然,没少打口水仗</P>
     
发表于 2009-12-19 16:18:03 | 显示全部楼层

</P></DIV><BR>印象中,江苏许多地方采用TN系统.<BR>
     
发表于 2009-12-20 17:05:16 | 显示全部楼层

回复:什么是地区公共低压电网?

江苏用TT的城市并不多,大概苏州是的,其它不详,一般还是TN系统
 楼主| 发表于 2009-12-21 17:32:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-12-24 19:51:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-27 15:58:25 | 显示全部楼层

回复:什么是地区公共低压电网?

<P>            公共低压变压器,中性点直接接地,配出三相四线,是TT系统,是TN系统,看用户。</P>
<P>            建筑工地引入电源后,配电首端装有漏电保护,用电设备防电击直接接地,符合TT定义。</P>
<P>            建筑物引入电源后,进行总等电位联结,实施接地的那根导线需称之PEN线,用电设备外漏可导电部分</P>
<P>       都接到PE线,符合TN定义。</P>
     
发表于 2009-12-31 08:27:55 | 显示全部楼层

回复:什么是地区公共低压电网?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hubeixp</B></FONT> 在(<I>2009/12/24 19:51:39</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009/12/20 17:05:16</I>)的发言<BR>江苏用TT的城市并不多,大概苏州是的,其它不详,一般还是TN系统</DIV>
<P><BR><BR>是滴,苏州真是这样搞的。</P>
<P>而且诚版,真有这么傻的,N线在入建筑物处接地,叫什么“重复接零”。当然,供电局会要求“重复接零”系统距建筑不小于5米,并与保护接地系统无金属性接触。</P></DIV>
<P><BR>1、请教苏州供电局,5米的依据是哪来的?土壤电阻率不同的,也是5米吗?</P>
<P>2、继续请教:TT系统中的变压器低压配线开关如何选用?如果采用RCD,那么其N线再重复接地,必将导致RCD跳闸;如果不采用RCD,则其线路失去有效保护,直接违背TT配电机理。<BR></P>