账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28818|回复: 35

严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版

[复制链接]
发表于 2009-12-8 21:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>【全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版:表5.5.3-1开关电器极数选择,备注1、变压器低压总开关及母联开关,应视为电源转换的功能性开关。应作用于所有带电导体,且不能使其电源并联,故应选用四极开关。】</P>
<P>这下变电所进线、母联开关将大量使用4极开关,可悲可叹!</P>
     
发表于 2009-12-8 21:54:15 | 显示全部楼层

回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版

新的一到手 赶紧研究了得 不过到底是依据措施呢 还是依据规范呢?

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 fly55555555 在 2009/12/8 21:57:34 编辑过」</div>
     
发表于 2009-12-8 22:20:53 | 显示全部楼层

回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版

<P>这又不是规范</P>
<P>参考书而已</P>
     
发表于 2009-12-9 01:40:45 | 显示全部楼层

回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版

换个角度想,用了4极有什么错呢?
 楼主| 发表于 2009-12-9 08:35:43 | 显示全部楼层

回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2009/12/9 1:40:45</I>)的发言<BR>换个角度想,用了4极有什么错呢?</DIV>
<P><BR>1、增加断中性线的危险,增加造价,且在安全上并没有带来什么好处。</P>
<P>2、至其他建筑物配电,无法配出TN-C-S系统。</P>
<P>3、无法实现2台变压器并列运行。</P>
<P>4、发电机如何实现并联运行。<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 yueyue 在 2009/12/9 8:43:22 编辑过」</div>
     
发表于 2009-12-9 08:38:18 | 显示全部楼层

回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版

不执行就是了
发表于 2009-12-9 11:08:25 | 显示全部楼层

回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版

就是IEC标委会的委员对该问题的认识也是不同的
     
发表于 2009-12-9 12:15:35 | 显示全部楼层

回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2009/12/9 8:35:43</I>)的发言<BR>
<BR></P></DIV>
<P><BR>1.这里的N线断开有什么危险?一个工程有几个这样的断路器?造价具体增加多少?安全上的好处自己想想。</P>
<P>2.为什么去其他建筑物就一定是TN-C-S系统?</P>
<P>3.用了4极为什么不能实现变压器并联?再者,在这种情况下,怎么会让两台变压器并联??</P>
<P>4.什么叫发电机的并联?你明白楼主提出的什么系统图??<BR></P>
发表于 2009-12-9 14:22:22 | 显示全部楼层

回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版

龙王,09版措施已经出版了吗?我这消息比较落后。
 楼主| 发表于 2009-12-9 19:33:39 | 显示全部楼层

回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2009/12/9 12:15:35</I>)的发言<BR>
<P>4.什么叫发电机的并联?你明白楼主提出的什么系统图??<BR></P></DIV>
<P><BR>1、断N线就会导致单相用电设备过电压而损坏。在变电所处,2台变压器的中性点直接接地,2台变压器的N线分断对安全有什么好处实在想不出来。</P>
<P>2、配电至其他建筑物采用TN-C-S显然比采用TN-S节省电缆1芯,同时TN-C-S系统对抗共模干扰优于TN-S系统。</P>
<P>3、变电所进线、母联采用4极开关,对于TN系统必然导致2台变压器中性点须就地接地,如果2台变压器并联运行,N线上部分电流会流经建筑物结构钢筋,形成杂散电流。<BR></P>
     
发表于 2009-12-9 21:42:55 | 显示全部楼层

回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版

<P>唉,一声叹息。</P>
<P>其他人继续......</P>
发表于 2009-12-9 23:23:26 | 显示全部楼层

回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2009/12/9 11:08:25</I>)的发言<BR>都是IEC标委会的,但王厚余、王金元对该问题的认识是不同的,一个坚持三极,一个坚持四极</DIV>   <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>学术争议很正常,我觉得不宜将人名帖出</FONT><BR><BR>
发表于 2009-12-9 23:32:50 | 显示全部楼层

回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>学术争议很正常,之所以对同一个问题达不成一致</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>就是因为拿不出更多更有力的论据使对方认同其观点</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>相信在很多人的共同努力下,问题将会被一个一个的解决</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>另外建议大家就事论事的时候不要把人名帖出</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>大家一起加油。。。</FONT></P>
     
发表于 2009-12-10 02:36:19 | 显示全部楼层

回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版

<DIV class=quote>以下是引用 <B>houxuejing</B></FONT> 在(<I>2009/12/9 14:22:22</I>)的发言<BR>龙王,09版措施已经出版了吗?我这消息比较落后。</DIV><BR>我在国外,对于祖国的信息,比你更闭塞。<BR>
     
发表于 2009-12-10 02:37:28 | 显示全部楼层

回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版

<P>哈哈,笑死我了。</P>
<P>愿意讨论的继续。。。。。。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 01:57 , Processed in 0.086877 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表