哪位前辈能提供下无功功率补偿的计算方法。光看公式还不是很清楚,最好能结合实例给讲解下!困扰中
     
发表于 2010-3-9 21:51:49 | 显示全部楼层
Just wait till this evening.
     
发表于 2010-3-10 01:25:18 | 显示全部楼层
一般低压电网的功率因数供电局要求至少达到0.9,PF=P/S。PF就是功率因数,他就是电流向量和电压向量的相位差的余弦值。
当电路为纯感性的时候,电流向量和电压向量重合,PF=COS0=1。
当电路为纯感性的时候,电流向量滞后电压向量90度,这个滞后英语里是lagging,PF=COS90=0.
当电路为纯容性的时候,电流向量超前电压向量90度,PF=COS(-90)=0.
注意,在电工学里,超前是逆时钟,滞后是顺时针。
     
发表于 2010-3-10 01:39:51 | 显示全部楼层
由于电网大量存在感性负载,通常,PF很小,将消耗电网大量的无功功率,电网电压将产生偏差。对用户而言,电缆将放大截面,开关电器整定值增加,变压器出力下降。所以,PF值太低,将遭到供电局罚款。
一般在变电所低压母线集中安装电容器柜,大的电动机应该就地实行无功补偿。
设补偿前相位角为A,补偿后相位角为B,PF1=COSA,PF2=COSB,PF2>PF1,故A>B,在0~90度范围内,tanA>tanB.
于是无功补偿容量Q=P(tanA-tanB)。
     
发表于 2010-3-10 01:42:52 | 显示全部楼层
下图是无功补偿向量图,供参考。 Image00000.jpg
     
发表于 2010-3-10 01:45:10 | 显示全部楼层
以下是一个生动的无功补偿计算小软件,供你参考。 无功补偿容量计算.rar (42.69 KB, 下载次数: 36)

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
无限创意 + 8

查看全部评分

     
发表于 2010-3-10 01:49:42 | 显示全部楼层
千万注意,为了保证补偿后的PF,就是power factor达到0.9,计算时可取pf2=0.91~0.92.
在初步设计时,无功补偿容量可取变压器容量的10~30%。
在施工图阶段,应该仔细计算。
在选择变压器容量时,可同时选择无功补偿的补偿量,附件计算表格可供参考。 变电所计算.rar (4.37 KB, 下载次数: 28)

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
无限创意 + 8

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-3-12 09:21:01 | 显示全部楼层
非常感谢您不辞辛劳的赐教!
     
发表于 2010-3-12 14:25:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-28 21:55:57 | 显示全部楼层
这次学习了
     
发表于 2019-1-2 10:26:07 | 显示全部楼层
学习了,想下载没有币