账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: pigl

哪位同仁用过铝合金电缆?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-3-27 12:47:57 | 显示全部楼层
价格不占优,性能不占有;估计唯一噱头就是以铝代铜、优化资源配用
     
发表于 2011-3-28 10:24:51 | 显示全部楼层
资料已经有一大堆了,都是加铝的。等待别人的使用反馈。
     
发表于 2012-6-11 11:42:09 | 显示全部楼层
今天遇到个甲方非要我们出设计变更改为合金电缆,还是是河北一个厂,现在还在僵持中,很郁闷。。。
     
发表于 2012-6-11 14:59:55 | 显示全部楼层
"2、在设计、施工等方面要注意哪些问题?
3、它和铜缆相比有什么短处呢?长处不用说了,网上到处都是哈。
"

铝合金电缆没用过,铝芯电缆倒是用过.
在设计、施工等方面要注意哪些问题、它和铜缆相比有什么短处,----可见GB50217-2007
第3.1.2条,可从该条的侧面看出.
另外,铝芯电缆主要用在不重要的工程,或不重要的回路;同型号、同规格的铝芯电缆比铜芯
电缆的载流量、热稳定电流等要小些,而同长度的电缆,铝芯电缆比铜芯电缆的电阻、电压损
失要大些,使用时,须计算;铝芯电缆的接头要复杂一点,需采用铜铝过渡接头;同一回路,
铝芯电缆的直径要大些,占用的空间也就大些;铝芯电缆比铜芯电缆的机械强度要小些,不过,
大多数情况下都不会有问题。最大的优势就是经济!
     
发表于 2012-6-11 15:33:28 | 显示全部楼层
听说国外铝母线用得比较多,便宜
     
发表于 2012-6-12 12:50:23 | 显示全部楼层
我国是加铝电缆试验田。
推广时间不到5年,现在就已经进入图集了。

铝芯绞合有些松散。
铠带弯几下,就坏掉了
     
发表于 2012-6-12 15:32:46 | 显示全部楼层
回复 21# D800-1~8


    10多年前我就开始用,用的挺好的,很少出问题。
注意我前面说的事项,采用正规厂家的产品。
发表于 2012-6-13 16:56:53 | 显示全部楼层
铝电缆目前接触比较多,也看过厂家样品,确实轻,方便施工。但是施工拉线是要注意(有施工单位曾出现问题,把护套拉长了,线芯缩进去了)。关于铝电缆有施工图集(10CD106).
发表于 2012-6-13 22:12:18 | 显示全部楼层
见到了  样本上五花八门的  很多工程采用了的样子   是不是样本作假啊?
     
发表于 2012-6-14 15:28:31 | 显示全部楼层
有的工程可能只用过一小段,但还是可以进入工程案例的
发表于 2012-6-15 16:01:28 | 显示全部楼层
刨去压损这些事情,以前有阵子,我们国家为了省铜,很多老房子末端是用铝线的,这些铝线基本是不动还好,一动就断成一截一截的,我觉得这才是铝线最大的问题,铝的机械性能比铜差太多了,很多时候,铜线不会断,铝线就断掉了,你接都不好接(很多公建的电气部分是很不利于检修的),只能重新放根线。
发表于 2012-6-15 16:20:57 | 显示全部楼层
の,我见过一种护套线,其实是假的铜线,外表面是镀铜,中心是铝线,做的好的你用钳子剪断看到的还是镀铜的截面,哈哈,人类还真是厉害哈!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 16:53 , Processed in 0.061468 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表