审图提的: 人防所有风机控制箱的断路器均应取消热脱扣。

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-4-20 12:53:41 | 显示全部楼层

新疆也是人防设计做设计。我也没接触人防。
不过,可以肯定的,用民规审查人防图纸,肯定吃撑了。
     
发表于 2010-4-20 12:54:21 | 显示全部楼层
现在很多审图的人已经不画图了
整天没事干就胡思乱想,想当然
还把自己的意见强加给设计人员,晕
mnjcomcn 发表于 2010-4-19 17:42

这是普遍现象了。
     
发表于 2010-4-20 12:55:07 | 显示全部楼层
高什么呀 如果是消防负荷 不用看论文 规范就很明确 这个没有什么可讨论的
可楼主说的是人防!
无限创意 发表于 2010-4-14 06:50

哈哈,张冠李戴好吓人。
发表于 2010-4-20 16:31:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-20 17:39:08 | 显示全部楼层
个人认为,重要的水泵一般都设有主用和备用,因此,应设热脱扣,不过,热脱扣是通过热继电器断开接触器实现的,断路器还是单磁式;重要的风机无备用,因此,热脱扣只应报警,是通过热继电器接通报警信号而实现的,断路器也应是单磁式。
欢迎拍砖!
     
发表于 2010-4-20 22:01:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 pigl 于 2010-4-21 09:34 编辑

这个另开一贴。
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-16413-1-1.html
     
发表于 2010-8-18 20:06:04 | 显示全部楼层
阶级斗争扩大化。什么玩意都往强条套
发表于 2010-8-18 21:57:34 | 显示全部楼层
回复 20# gblgb

同意,以前一直在疑惑为什么非要取消过载保护只做用于报警,明明有备用泵的干吗不用,难道非要等到主泵彻底坏掉才启用备用泵才行,还是觉得这位的说法靠谱。
发表于 2010-8-19 17:30:40 | 显示全部楼层
感觉和消防设备要求类似,过载只报警不跳闸。
     
发表于 2010-8-20 10:31:10 | 显示全部楼层
1。取消断路器热脱扣,设有热继电器,用热继电器做过负荷保护也可。
2。断路器带热脱扣,设有热继电器,用断路器做过负荷后备保护也可。
3。既然都可以,审图也没必要打强条。
发表于 2010-8-20 10:43:46 | 显示全部楼层
楼上所说,用断路器热脱扣做过负荷后备保护,
个人以为不可,规范要求取消断路器热保护的理由是,
“突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。”

后备保护不还是要“断电”么,规范要求的是“不断电”。
     
发表于 2010-8-20 16:00:49 | 显示全部楼层
其实这个审图的水平是很高的,大家可以去参考建筑电气最新一期的一片论文,里面很详细,消防负荷的断电比过 ...
设计ING 发表于 2010-4-13 17:45


你不会就是哪个审图的吧,呵呵
发表于 2010-8-20 16:55:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-20 16:56 编辑

人防区内的风机归为两类情况,一类时是消防补风兼平时送风、排烟兼平时排风,另一类时平时与消防分别设置风机。无论是哪类都属于非战时负荷,在战时临时供电都会将这些非人防风机关停,所以设在人防区与设在其它功能区,楼主提的问题都存在。
发表于 2010-8-21 15:02:45 | 显示全部楼层
终于可以回贴了!先学习下!
     
发表于 2010-8-21 16:55:05 | 显示全部楼层
回复 6# woshichuizi

《民用建筑电气设计规范》1. 0. 2 本规范用于城镇新建、改建和扩建的民用建筑的电气设计,不适用于人防工程、燃气加压站、汽车加油站的电气设计。