对于无障碍设计常见的就是残卫内的设计,对于呼叫系统讨论的已经很多也很清楚了,但是目前疑惑的是残卫内的照明怎么设计,是声光控?还是搬把式开关?《城市道路和建筑物无障碍设计规范》7.12.8
第二条要求电器照明开关应选用搬把式,高度应为0.9~1.1m,此条出在7.12无障碍住房内,对于公共卫生间的照明却没有要求,声光控是否可以?单独的残卫采用搬把式还好解决,但是在普通卫生间内隔出来一个无障碍蹲位缺有些麻烦了,声光控对于残疾人来说,本来行动就不方便,还得考虑灯灭了再亮,如果采用搬把式,那么对于正常人来说又显得……混合在一起,有没有好的方案呢?
     
发表于 2010-5-21 21:14:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2010-5-22 10:38 编辑

残卫内的照明控制多为现在常用的86型跷板开关,声光控开关没用过,细想来也没法用,如果用红外感应开关还能说得过去
     
 楼主| 发表于 2010-5-21 22:31:14 | 显示全部楼层
混合在一起的怎么办?正常人进去的时候感觉很别扭,如果卫生间前面还有个盥洗室,那么盥洗室里面又怎么考虑呢?而且还可能残卫被设置在了最里面,那么这都成了搬把式开关了。。
     
发表于 2010-5-22 01:30:47 | 显示全部楼层
不必纠结 不在无障碍住房内 不受7.12.8约束
     
 楼主| 发表于 2010-5-22 10:07:34 | 显示全部楼层
实际情况是怎么样的?要用声光控对残疾人来说不是很好,用搬把式的则按7.12.8较妥。但是混合卫生间,声光控对于行动不利的不好,搬把式则看起来像是整体成了残卫,方案很不理想啊。如果能感应灯,人在就一直亮,人走过会熄灭较为理想,不知感应灯是否这样?
     
发表于 2010-5-22 10:39:42 | 显示全部楼层

残卫就是残卫,不会和正常人的卫生间合用
     
发表于 2010-5-22 10:42:03 | 显示全部楼层
实际情况是怎么样的?要用声光控对残疾人来说不是很好,用搬把式的则按7.12.8较妥。但是混合卫生间,声光控 ...
fly55555555 发表于 2010-5-22 10:07

如果一定想用节能自熄开关,可以采用红外感应开关
1)选择适合各类负载的开关
2)取消开关的感光功能
     
发表于 2010-5-22 10:50:16 | 显示全部楼层
公共卫生间一般照明处于常亮,不必太纠结。
公共卫生间不要搞自熄开关,不要动不动就和节能扯上关系。
     
发表于 2010-5-22 10:52:00 | 显示全部楼层
一个电气装置,失去它的安全性和功能性,光突出节能是个误导。
     
发表于 2010-5-22 11:29:46 | 显示全部楼层
实际情况是怎么样的?要用声光控对残疾人来说不是很好,用搬把式的则按7.12.8较妥。但是混合卫生间,声光控 ...
fly55555555 发表于 2010-5-22 10:07


为何搬把式就成了残卫?你怎么理解搬把式开关?
实际情况就是在公共厕所内有无障碍厕位时电气设计没有特别要求!按照普通卫生间做你的电气设计就可以了
     
 楼主| 发表于 2010-5-22 11:35:37 | 显示全部楼层
1记得好像是建筑上的规范还是技术措施里提到过,在公共厕所里设置无障碍蹲位即满足无障碍设计,可不必单独设置残卫。
2查阅不少规范,没有找到卫生间的照明节能,如果真的按非声光控设计,那么开关是否需要按0.9~1.1m高度设计?其实主要是学校,不用声光控,学生爱捣乱,遇到闲着没事开关灯玩的,还是声光控好点……
     
 楼主| 发表于 2010-5-22 11:39:46 | 显示全部楼层
搬把式开关,一来防滑;二来规范提到照明开关采用搬把式对视残者特别需要,因为拉线开关在使用时都是一个方向,视残者看不出是关电灯还是开电灯。
再有就是无障碍设计时的开关安装高度。
     
发表于 2010-5-22 11:47:15 | 显示全部楼层
1、那是安装高度问题 跟扳把有何关系?
2、什么地方要设专用厕所 规范条文很清楚 不罗列了
3、卫生间如何照明是另外一个问题 不要跟无障碍混在一起
     
发表于 2010-5-22 11:50:01 | 显示全部楼层
为何你非要设在1m处?哪条规范这么定了?按照城市道路和建筑物无障碍设计规范里的要求作就可以了
公共厕所 专用厕所 无障碍住房 需要什么设施写得很清楚了
发表于 2010-5-22 11:50:25 | 显示全部楼层
普通的翘板开关安装高度符合规范即可,不需要过于麻烦。照明节能不能仅靠自熄,物管的管理也是一方面