楼主: kadxka

着急图审意见?大家帮我看看?小女子感谢!

  [复制链接]
发表于 2010-8-28 08:39:49 | 显示全部楼层
我通常做法是电表前端用电业隔离式熔断器,后加微断。这些都是装在表箱里的。
发表于 2010-8-28 14:29:05 | 显示全部楼层
现在电力设计都要求做到电表箱了,即供电局管理维护的部分都以电力设计图纸为准。不知道各位那边的电力设计是不是也一样。如果一样的话可能设计的分界点要开始变动了
发表于 2010-8-28 16:37:28 | 显示全部楼层

,我到是认为,审图意见的意思是,40A的电表与50A的开关不匹配,也就是说50A的断路器通过最大电流为50A时,而40A的电表准确计量的最大电流值为40A,超出40A会导致电表计费出现偏差,计费不准确。
建议楼主学习如何选择电能计量表的规格。
发表于 2010-8-28 16:45:53 | 显示全部楼层

二楼的发言说的审图意见中的不匹配是有一定道理的,但是忽略了一个问题,电表后50A断路器保护前一级的电表,换成“对电表的测量电流进行限值”要准确些吧。
发表于 2010-8-28 16:50:44 | 显示全部楼层
回复 16# hainiao23
呵呵,不多见的安全帽,请版主给“hainiao23”参加讨论予鼓励。
发表于 2010-8-30 20:11:09 | 显示全部楼层
审图意见已经很明确了,你照着修改就好了,建议还是重出图,
修改内容包括:1.把50A的断路器改为40A就好了 ...
zhoutt 发表于 2010-8-25 18:53



    这个画图方法很不错,值得借鉴
发表于 2011-11-2 21:26:32 | 显示全部楼层
1、开关设在电表之前或之后,取决于当地供电部门的规定。
2、8KW选择40A开关足矣;且户内开关仍为40A;
3 ...
大鼻山 发表于 2010-6-20 08:17



    40A就可以了?难道这个箱子还要选需要系数?