南京一所高校大二学生宋某在寝室洗澡触电死亡

 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-7 01:16:58 | 显示全部楼层
回复 29# wosuwoxing
做等电位了,PE线传导故障电压也不怕了
发表于 2010-7-7 11:07:24 | 显示全部楼层
等电位理论可行,实际效果我也存在疑问,如果做,好像是新疆的做法比较现实,直接卫生间地板钢筋焊接成网
我等没条件,其实在洗浴卫生间做个试验就容易分析局部等电位连接的实际效果,以及做到什么程度才有效果。
     
 楼主| 发表于 2010-7-11 22:58:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-12 11:24:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-7-12 19:11:32 | 显示全部楼层
开关放在浴室内,违规了。----有相关条文吗,还是习惯做法?
     
发表于 2010-7-12 22:11:21 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-7-12 22:13:39 | 显示全部楼层
等电位联结的作用,可能不是王老想象的那么功力巨大:)
     
发表于 2010-7-12 22:17:53 | 显示全部楼层
如果浴室地板是一整块金属板,我相信等电位联结的效果肯定无碍;但是实际浴室地板基本都是地砖水泥包裹着几根稀稀拉拉的钢筋,效果如何,可想而知……
     
 楼主| 发表于 2010-7-12 22:54:22 | 显示全部楼层
回复 37# 大鼻山

等电位联结的作用,可能不是王老想象的那么功力巨大:)
不是王老的想象,发达国家的电气标准在浴室都要求实施等电位联结的,试想如果没效果,这些国家为何规定要实施呢?
     
 楼主| 发表于 2010-7-12 22:56:14 | 显示全部楼层
浴室电灯开关漏电导致

开关放在浴室内,违规了。
治学以诚 发表于 2010-7-12 11:24


只要不在浴室的0 1 2区应该不违规。
发表于 2010-7-13 14:41:54 | 显示全部楼层

除了电气人需要好好研究防电击的各种技术措施外

阿斯强烈建议所有的电气同仁都努力向周围同事、亲友、邻居等人群宣传安全用电
大部分单位都有局域网,大家完全可以利用局域网的飞Q等群发
可以把一些电气事故群发给单位同事,
并附上作为电气人的一些用电安全的好建议

比如不让人触摸电动大门、路灯、广告牌等
洗澡的时候必须把电源插头拔离插座等
(如果确认带开关的插座,其开关控制的是相线或相线+N线,则也可以不拔,但必须关闭开关,
然而据我观察,有很多插座的开关实际被接到N线上,所以对应不懂电的普通民众而言,干脆强烈建议其拔掉算了)
     
发表于 2010-7-13 19:25:05 | 显示全部楼层
浴室地板的钢筋做法可以问结构的,100×100的间距,交叉处采用绑扎,就算绑扎不紧,这样的间距等电位也是很好的。

问题在哪?
     
 楼主| 发表于 2010-7-13 22:39:38 | 显示全部楼层
回复 37# 大鼻山

鼻兄既然在深圳,与香港一街之隔,问问香港浴室是否做等电位联结?记得论坛有香港电气标准的,不过还是请鼻兄深入了解后再说。
     
发表于 2010-7-14 09:19:33 | 显示全部楼层
回复  大鼻山

鼻兄既然在深圳,与香港一街之隔,问问香港浴室是否做等电位联结?记得论坛有香港电气标准 ...
秋石 发表于 2010-7-13 22:39

我不可能反对设置等电位联结。
我只是质疑等电位联结能在多大程度上解决安全问题。它最多也只是辅助手段
发表于 2010-7-14 09:35:14 | 显示全部楼层
所谓的专家好像也没有说出个123来。。。中国这社会就这样了。