请教:一路电源可以带几个防火分区?

[复制链接]
发表于 2010-7-2 10:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在有一个工程,有10个防火分区,我想5个防火分区设一个配电间,每个防火分区的电由这个配电间集中放射式配出,想知道国家规范对一路电源可以带几个防火分区有没有具体要求?
发表于 2010-7-2 11:07:12 | 显示全部楼层
工程介绍的不清楚,无法提建议。
     
发表于 2010-7-2 11:34:46 | 显示全部楼层
问得很不明确 不过从电源角度讲 跟防火分区没有什么关系 你多虑了
或许你单层面积大 但是你把这10个防火分区立起来 从防火分区上讲 那不就是一栋楼10层嘛
单层面积不突破 一般来说 公建是一层一个防火分区 要是国家规范也规定这个 高层公建怎么做?
 楼主| 发表于 2010-7-2 12:11:02 | 显示全部楼层
谢谢。工程是一个地下车库,面积20000多
因为上海有规范特级、一级场所一个照明双切箱可以带3个楼层;二、三级场所一个照明双切箱可以带5个楼层。所以我想把5个防火分区的应急照明箱并在2根电源线上,所以想问问国标有没有这方面的规定。
     
发表于 2010-7-2 12:16:29 | 显示全部楼层
有地方规范你可以按照那个做 有问题设计人没责任
但是那个规定与现行民规冲突
     
发表于 2010-7-2 12:18:52 | 显示全部楼层
看来要问的是配电回路问题 而不是几个电源的事情
相关规定请自行查阅民规13.9
 楼主| 发表于 2010-7-2 12:21:38 | 显示全部楼层
也没有冲突,每个防火分区会单独设照明双切箱,只不过用2根电源把5个防火分区都带起来
 楼主| 发表于 2010-7-2 12:24:44 | 显示全部楼层
那如果是高层住宅,一个双切箱可以供几层的公共照明?
     
发表于 2010-7-2 13:33:04 | 显示全部楼层
可以从1层供到顶层,当然你的保护和电压损失要满足要求
 楼主| 发表于 2010-7-2 15:17:26 | 显示全部楼层
多谢大家的回复,又开拓了思路!希望建筑电气的论坛越来越好!

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 这话我爱听。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-7-2 17:29:07 | 显示全部楼层
我说的冲突是看了你在4楼写的
“因为上海有规范特级、一级场所一个照明双切箱可以带3个楼层;二、三级场所一个照明双切箱可以带5个楼层。”

而民规规定"当建筑物消防用电负荷为一级......应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。

这显然有冲突 具体工程中 当每层一个防火分区 地标可以一个双切带三层 民规每层要设双切
此贴不讨论哪个更合理 只是提醒规范的要求 LZ设计时自行把握
发表于 2010-7-2 20:46:35 | 显示全部楼层
同层多个防火分区,建议每个防火分区放一个应急照明箱,其干线可以带多个防火分区配电箱。