账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: szyx9999

三个请教:三个路灯回路是用一个3P断路器还是用三个1P(或2P)断路器保护(详内文)

  [复制链接]
发表于 2010-7-4 14:45:21 | 显示全部楼层
补充条文说明:
1.0.2 本条规定了本规范的适用范围。对于人防工程、燃气加压站、汽车加油站的电气设计,由于工程具有特殊性,涉及的技术内容并非民用建筑电气设计规范所能界定的。因此,将上述工程列入不适用范围。
     
发表于 2010-7-4 14:52:16 | 显示全部楼层
<<民规>>................说的是"民用建筑"的事
而路灯.........是"城市道路"上的事
发表于 2010-7-4 14:54:20 | 显示全部楼层
楼主没有说是“城市道路”吧。
     
发表于 2010-7-4 14:57:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-4 14:57:50 | 显示全部楼层
难道,小区内道路,或者建筑外环形车道照明,
也不能遵守“民规”,而一定要按“城市道路”来定么。
     
发表于 2010-7-4 15:05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2010-7-4 15:07 编辑

呵呵
楼主的问题是:"三个路灯回路.............见许多图纸都是用3P断路器保护,但这不符合民规的规定....."
才有了现在的争论.
这么说吧.我做小区内的道路和景观照明的配电也都是单相配电
但是这和我们现在的争论没有关系,因为只要是做的"路灯照明",用3P断路器保护,就不能说他错.
发表于 2010-7-4 15:08:43 | 显示全部楼层
楼上兄见谅,
不一定哟,许多小区的路灯,正如楼主所言,是3P断路器,审图专家也没有抽出异议呀。
     
发表于 2010-7-4 15:10:29 | 显示全部楼层
楼上兄见谅,
不一定哟,许多小区的路灯,正如楼主所言,是3P断路器,审图专家也没有抽出异议呀。
gblgb 发表于 2010-7-4 15:08

呵呵
我本来就是这意思啊
     
发表于 2010-7-5 19:11:14 | 显示全部楼层
小区内的道路和景观照明的配电也都是单相配电---关于这么做的电压降和短路电流有过计算否?
     
发表于 2010-7-6 21:38:05 | 显示全部楼层
当然要算算,小区这么大地,怎能胡来
发表于 2010-7-7 10:54:12 | 显示全部楼层
当然可以用3P断路器保护,见民规10.9.3

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
asi + 20 有理有据

查看全部评分

发表于 2010-7-7 22:38:54 | 显示全部楼层
当然可以用3P断路器保护,见民规10.9.3
mzlele 发表于 2010-7-7 10:54

10.9.3 供电与控制应符合下列规定:
1 室内分支线路每一单相回路电流不宜超过16A,室外分支线路每一单相回路电流不宜超过25A。室外单相220V支路线路长度不宜超过100m,220/380V三相四线制线路长度不宜超过300m,并应进行保护灵敏度的校验。


贴出来省的大家都翻书了:)
     
发表于 2010-7-8 17:08:13 | 显示全部楼层
呵呵,小区和路灯照明,我基本还没用过单相的。
单相极不经济,也极不现实啊!你们有人核算过没?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 17:39 , Processed in 0.125482 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表