账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

不等截面双拼电缆回路过载与短路,且达到必然要烧坏电缆时,你认为

 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-12 20:54:27 | 显示全部楼层
请问交流50Hz,趋肤系数取0.9,来自何处?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-12 21:07:51 | 显示全部楼层


诚版,请说明两个电缆的前提,必须是“同型号、同材质”才有的讨论。
假设,你说的这种情况,符合这个前提,那么,通常最有可能是都不会烧坏。1平方毫米的载流量就在185平方毫米载流量的误差范围内。
如果两条同型号、同材质的电缆,截面积不一样,利用并联电阻与电流的基本原理,可以判断截面大的电阻小,纯电阻并联电路中,电阻越小的通过的电流大。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-13 10:19:36 | 显示全部楼层
请教诚版:预分支电缆配电属于您的提问范畴不?
取某部分来看,干线与支线不等截面,电压相同,到底谁先坏呢?
:)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-13 10:37:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-13 10:58:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-13 11:18:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-13 19:08:28 | 显示全部楼层
建议将诚版主发这个帖置顶或精华。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-13 20:25:28 | 显示全部楼层
在工程中,真未见到过不同材质、不同截面、不同型号、不同路径的多根电缆拼接,如果有人用于工程设计,真奇才也。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-14 22:39:44 | 显示全部楼层
楼主的问题,问得好!使得大家从各个角度去分析,各种可能去发挥自己的想法.哈哈...

符合诚版的风格,赞一个...
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-14 23:18:53 | 显示全部楼层
遇到这种情况我都是按同类型、等截面、同路径、同敷设方式进线的。呵呵
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-16 15:39:05 | 显示全部楼层
回复 35# 治学以诚


    影响电缆载流量的主要因素是散热,集肤效应在工频下几乎可以忽略不计。集肤效应系数是计算交流电阻时候一个取值,400mm2的电缆在50Hz时,集肤效应系数为0.00919。

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +50 威望 +2 收起 理由
治学以诚 + 5 + 50 + 2 感谢关注

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-16 15:42:02 | 显示全部楼层
回复 38# lhchen


    工程中设计和使用的预分支电缆,你去中间的局部看,是不是属于不同截面电缆并联?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-16 19:15:16 | 显示全部楼层
回复  治学以诚


    影响电缆载流量的主要因素是散热,集肤效应在工频下几乎可以忽略不计。集肤效应系 ...
hugua0744 发表于 2010-8-16 15:39


这方面看得很深了,赞一个..    集肤效应即趋肤效应也...
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-16 21:25:22 | 显示全部楼层
42楼,电缆并联使用与预分支电缆T接不是一回事。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-17 09:08:24 | 显示全部楼层
42楼,电缆并联使用与预分支电缆T接不是一回事。
lhchen 发表于 2010-8-16 21:25



    你说的很对。就使用上说,双拼和分支的功能不一样。
但就诚版的主题来说,预分支电缆的干线与支线之间的关系也非常有意义。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-3 08:45 , Processed in 0.082928 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表