账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 秋石

与某人在网易上关于接地的争论

 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-18 23:04:29 | 显示全部楼层


呵呵,从说王老很久没在现场
感觉这位老兄是在现场待的时间不短
也许山兄猜的没错呢
     
发表于 2010-7-19 09:34:31 | 显示全部楼层
本地的很多设计院因为供电部门的要求也会在图纸上写"本工程系统接地采用TT"
而在系统图上会标出"N线重复接 ...
gdx8785 发表于 2010-7-18 21:17


TT系统N线如果重复接地了,你的RCD安装位置和接线方式就得注意了。而且我不知道这还算不算正宗的TT系统.
民建院被迫这样写,是把绳索往自己脖子上套。
     
发表于 2010-7-19 09:47:10 | 显示全部楼层
出事时,算设计院的了。
秋石 发表于 2010-7-18 22:23


没错
因此本人在这事上从不让步
     
发表于 2010-7-19 09:49:28 | 显示全部楼层
TT系统N线如果重复接地了,你的RCD安装位置和接线方式就得注意了。而且我不知道这还算不算正宗的TT系统 ...
大鼻山 发表于 2010-7-19 09:34


从他们的图上看RCD是安装在"N线重复接地"之后
当然说不上是什么"正宗的TT系统".
     
发表于 2010-7-19 11:16:48 | 显示全部楼层
从别处找到一张图,这就是我在12楼所说的:当地一些设计院的典型的做法
N线重复接地.jpg
发表于 2010-7-19 11:31:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-7-19 11:37:55 | 显示全部楼层
呵呵
请客不是问题
问题是请诚版注意我的提示"这就是我在12楼所说的:当地一些设计院的典型的做法"
     
发表于 2010-7-19 11:47:09 | 显示全部楼层
继续:
诚斑不会认为:作为一个设计单位的图纸上出现"中性线重复接地"的说法也对吧.
     
发表于 2010-7-19 12:07:36 | 显示全部楼层
呵呵,这是伪TT,从变电所出来PE和N可能就是一根线,而且在一楼入户处很可能把PE线也一起接地了,那就是典型的TN-C-S,也不会出什么大事
     
发表于 2010-7-19 12:09:50 | 显示全部楼层
明明是TN-C-S,非要写成TT,让业内笑掉大牙若干颗;P
     
发表于 2010-7-19 12:18:11 | 显示全部楼层
N线都在用户处重复接地了,也难怪供电局不敢在变电所低压屏设置RCD了。
     
发表于 2010-7-19 13:55:47 | 显示全部楼层
N线都在用户处重复接地了,也难怪供电局不敢在变电所低压屏设置RCD了。
大鼻山 发表于 2010-7-19 12:18

鼻兄错怪了画图的人了,
这样画,这样标注,是供电部门的要求.
     
发表于 2010-7-19 14:23:19 | 显示全部楼层
呵呵,最好别出啥人身事故,否则供电局和设计院恐怕都难逃干系。尤其是盖章画押的单位或个人难辞其咎
     
发表于 2010-7-19 14:30:09 | 显示全部楼层
21年前黄岛油罐大爆炸,检察院到设计院来调阅设计档案时,一位中年工程师据说腿都吓软了~~最终听说设计确实存在一定过错,设计责任人也收监若干
     
发表于 2010-7-19 14:50:50 | 显示全部楼层
这个是TN-C-S,问题就是中性线这个词用错了,进线处是PEN。个人觉得供电局的要求,不一定要反映在图纸上,图纸对的,出了问题设计院才没责任。比如进线的剩余电流保护,我们都是画出的,但供电局从来不装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-24 19:20 , Processed in 0.152769 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表