变压器低压总路开关到底有没有必要带接地故障保护?

[复制链接]
发表于 2010-7-22 16:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题~~~

另外,是否必须带失压脱口?这个问题我们一直觉得有必要,一来失压脱口带辅助触点可以给柴油机信号,二来总路断开避免自卑电源向电网反送电的情况。

但是,柴油机信号我们可以取母线电压也可以取带控制器的母线ATS,既然有ATS这个避免反送电理由还有没有必要???

有点迷惑。。。。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-7-22 19:53:49 | 显示全部楼层
1、接地故障保护肯定要考虑。设计人的任务只是如何实现接地故障保护。如果短路保护电器兼顾了接地故障保护,则无需另设;否则,须另设。
2、如有发电机,低压主开关一般要设欠压脱扣。理由如你所言。
     
发表于 2010-7-22 21:10:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-7-22 17:24 编辑

楼主题目和内容不符。
低压主出口断路器一般装设过载长延时、短路短延时和接地故障保护,取消短路瞬时保护。
发表于 2010-7-22 21:14:57 | 显示全部楼层
若要断开变压器低压主断路器,是先断开变压器高压侧断路器,聫跳低压侧的断路器。装设低压脱扣也是一种办法。
 楼主| 发表于 2010-7-23 09:22:33 | 显示全部楼层


    是这样的,不过要是高压保护柜距离低压柜比较远,而变压器附近又只是一个用作电源开断的负荷开关;或像有人把控制电源直接取自低压总路;均无法实现高压跳闸联动低压总路。
 楼主| 发表于 2010-7-23 09:23:23 | 显示全部楼层
1、接地故障保护肯定要考虑。设计人的任务只是如何实现接地故障保护。如果短路保护电器兼顾了接地故障保护, ...
大鼻山 发表于 2010-7-22 19:53



    其实,就是说,总路框架开关的接地故障保护,如何整定。。。
     
发表于 2010-7-23 16:37:37 | 显示全部楼层
其实,就是说,总路框架开关的接地故障保护,如何整定。。。
chshchy 发表于 2010-7-23 09:23

1、求出母排末端单相接地故障电流Id;
2、用Id除以1.3;
3、2的计算结果应不小于框架过电流(短路)脱扣器的整定电流。

万一3不满足呢?就得另设接地故障保护模块。
 楼主| 发表于 2010-7-25 12:39:53 | 显示全部楼层
如此说来。
根据很多资料(包括冯工的 变压器低压侧中性点接地导体截面的选择 论文),显示变压器低压侧单相短路电流几乎与变压器出口处短路电流(三相短路)一致,若如此,本开关的短路保护为低整定值的短延时,不是就能保护了吗?
     
发表于 2010-7-25 12:46:34 | 显示全部楼层
我前面的文字,是假定了总开关和出线开关接地故障保护之间无选择性要求。
若它俩之间存在选择性要求,则问题要复杂一些
 楼主| 发表于 2010-7-26 09:14:56 | 显示全部楼层
以前省院的总工提过此整定值的经验值,请问各位你们地方的经验整定方法是???
     
发表于 2017-8-30 17:14:35 | 显示全部楼层
学习了,虽然还不是很清楚如何计算。大概思路还是有了