楼主: 阿斯

建议取消住宅户内箱的过、欠压保护要求

 火... [复制链接]
     
发表于 2010-8-2 22:04:02 | 显示全部楼层
未命名.jpg
强烈反对本贴下沉!!!
     
发表于 2010-8-2 22:46:52 | 显示全部楼层
我想问一下,过电压的动作值是多少?
     
发表于 2010-8-3 12:33:10 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-8-3 13:48:40 | 显示全部楼层
回复 48# gdx8785
先看个老新闻吧
电视机"离奇"烧坏?上海一居民反映电压超高http://news.163.com/2004w06/12572/2004w06_1086234827901.html
     
发表于 2010-8-3 14:13:46 | 显示全部楼层
回复 49# 秋石

我在前面的帖子里说过:这类事在我身边就发生过.
白天家里只有老人,装了过压保护,心里也塌实
 楼主| 发表于 2010-8-3 15:08:22 | 显示全部楼层
280V  (正负:5%) AC
gdx8785 发表于 2010-8-3 12:33

基本可以肯定不会是280V,设备受不了
百分之五应该为220+220*5%=231V
估计取整数230V的可能性比较大
     
发表于 2010-8-3 15:36:26 | 显示全部楼层
样本参数: 过压附件.jpg
     
发表于 2010-8-3 16:30:18 | 显示全部楼层
《供配电系统设计规范》GB50052-2009的规定:
5.0.4 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值宜符合下列要求:
2 照明:在一般工作场所为±5%额定电压;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%,-10%额定电压;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%,-10%额定电压。
     
发表于 2010-8-3 16:38:29 | 显示全部楼层
回复 15# gdx8785

个人认为,装此附件无法达到你的期望值,只能是心理安慰,我已将标准列上。你也可以看看家用电器工作电压范围,我现在手上无资料,无法给出准确参数。以上供参考。
发表于 2010-8-3 16:43:56 | 显示全部楼层
好像最近设计的图纸上没有过欠电压保护装置啊,只有漏电保护
     
发表于 2010-8-3 16:52:57 | 显示全部楼层
回复  gdx8785

个人认为,装此附件无法达到你的期望值,只能是心理安慰,我已将标准列上。你也可以看看 ...
秋石 发表于 2010-8-3 16:38


我记得国产电视机工作电压波动的允许范围是:正负 20%
     
发表于 2010-8-3 16:55:20 | 显示全部楼层
回复 56# gdx8785

请提供依据,记得恐难服人。况且,现在的电视机是否是你所说的类型呢?
     
发表于 2010-8-3 17:02:30 | 显示全部楼层
回复  gdx8785

请提供依据,记得恐难服人。况且,现在的电视机是否是你所说的类型呢?
秋石 发表于 2010-8-3 16:55


呵呵
不想服什么人呢
记忆里有这样的印象,所以才说是"记得"
发表于 2010-8-3 19:24:49 | 显示全部楼层
回复 43# zhoutt  “无语”,就是很难言表,凡事都得能说白了,恕敝人功力尚浅未及。
发表于 2010-8-3 19:40:28 | 显示全部楼层
回复 44# gdx8785

"电表箱的出线端也就是户箱配电系统的进线端"

此言欠妥,第一,电表箱的出线端等同与户箱进线端,要看两者分别设置的断点开关规格和功能而定;即,前者、后者均设断路器的情况与前者、后者分别设断路器、隔离开关的情况存在着质的区别;第二,电表箱的出线端等同与户箱进线端,要看二者位置间的距离,小于三米的情况与远大于三米的情况存在着量的区别。所以。。。

"因此保护电器不一定是装在户箱里",强烈赞同。