求助:自带蓄电池应急照明灯

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-8-5 19:06:13 | 显示全部楼层
这图看着有点累
1)已经有双电源了,不明白为什么还要用EPS,仅仅是为了可以不使用自带蓄电池的应急灯?
2)没看明白KM1"吸合"的作用
3)只要电源正常供电,楼梯间;地下室;电梯厅处的应急灯就没有亮的时候,楼梯间还得另设普通照明?
发表于 2010-8-5 19:13:16 | 显示全部楼层
回复 14# 治学以诚 上图中楼梯间照明成了长明灯,要是查节能,咋办?
发表于 2010-8-5 19:24:37 | 显示全部楼层



此方法可行。仅需相应增加消防控制模块,且需增加相应的脱扣附件和分断开关,值得推敲。
发表于 2010-8-5 20:39:50 | 显示全部楼层
14楼班主的图看了一下,有几个小想法
1.KM2\KM3吸合了,仅仅是把应急照明回路送上电而已,应急照明回路上的灯平时是如何控制的呢?
如果平时不设开关,那是不可想象的,灯一直亮着,在现在都在讲节能的时候,
如果不设开关,是在给自己找麻烦,如果设了开关,开关是断开的时候,应急照明回路送上电灯也不会亮,
只有在开关上想办法,用单联双控制开关或者QLS智能照明开关,接触器只控制强制点亮线,消防模块动作后,
接触器吸合,强制点亮线带电,把电送到单联双控制开关或者QLS智能照明开关上,把原来是灭着的应急照明灯点亮.
2.带蓄电池的灯,其点亮的条件是:没电了,才会亮,明显和上面所说的强制点亮方式不符,有人说现在的应急灯有的带一根充电线,
充电线没电了灯就亮,但也是和上面的方式不符,上面说的方式是:强制点亮时,给强制点亮线上送上电,而带充电线的应急照明灯点亮的方式是:把充电线断了电,灯才会亮,
所以目前的蓄电池的应急灯和目前常见的强制点亮方式不符,只有采用断电的方式才能让灯亮起来,这显示出国家有关部门在规范和国标方面的混乱,制定应急灯国标的人都没搞清楚什么叫做应急灯的强制点亮,
把停电应急灯当成了消防应急灯,自己都没搞清楚,那么设计者就更搞不清楚了.
3.那种不设开关的应急照明回路,仅仅适用于出口指示灯\诱导灯,这类灯功耗小,规范要求常亮.
4.一个制图不严谨的问题,接触器的主触头的刀应该画在线的下面,一般画在线的下面表示常开(平时是断开的),画在线的上面表示常闭(平时是接通的),接触器只有在带电的时候才会主触点闭合,所以接触器刀应画在线的下面.
5.这是偶以前画的图供你参考
应急照明配电箱 拷贝.gif
发表于 2010-8-5 20:53:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-5 20:56:22 | 显示全部楼层
真正意义上的消防应急灯具应该满足《消防应急灯具》(GB17945-2000),
但显然这个和目前实际做法不一致,比如很多酒店的走道用的是筒灯,也没什么不燃外罩。
楼主要求的灯具产品是有的,比如亮美灯具就有,相线接入充电电池,只要该相线有电电池就不放电,然后该相线接入开关,再接光源就完成控制了,
消防强启,该开关要么是双控开关,要么是消防型红外感应开关,总之要有强启线接入。
     
发表于 2010-8-6 01:38:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 无限创意 于 2010-8-6 01:39 编辑

楼主的问题很有现实意义
在现行高规条文下
经过工程实践证明 性价比最高的解决办法是: 一个玻璃罩内装两个灯头 一个声光控 另外一个两市电供电 平时可不亮 消防集中强启即可
(本方案我省多地消防局验收无异议)
     
 楼主| 发表于 2010-8-6 08:43:35 | 显示全部楼层
15楼分散控制类接线方案一就是我所说的应急照明灯,强起电源不通过双控开关或带强制触发端的声光控开关而是直接接入灯具本身的控制电路,理论上肯定是没问题的,就是没有具体的生产厂家,如果用这种方法设计不知道能否采购到产品。
     
 楼主| 发表于 2010-8-6 08:43:55 | 显示全部楼层
15楼分散控制类接线方案一就是我所说的应急照明灯,强起电源不通过双控开关或带强制触发端的声光控开关而是直接接入灯具本身的控制电路,理论上肯定是没问题的,就是没有具体的生产厂家,如果用这种方法设计不知道能否采购到产品。
发表于 2010-8-6 08:51:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-8-6 14:22:34 | 显示全部楼层
翻到前面14楼仔细看了下图
探讨几个问题:
1、高层建筑 两路市电供电情况下 再加EPS 这才是你在另外一个帖子说的三个电源 当然不能说错 更加可靠 不过经济性不高 对于高层住宅或者一般项目这么推广有问题
2、这个只是一种实现办法 很多建筑应急照明是要兼作平时照明的 消防灯具全部平时不用 还不如分散设置蓄电池灯了 理论上更可靠 强启也没问题
3、最重要的 你可以说民规如何扯淡 可假如你地下二层和地下一层不是一个防火分区 那就的确违反了民规要求 在市电满足要求下 难道准备一个防火分区放一个EPS?要不你的照明分支线路跨越几个防火分区 恐怕哪里的图审也不答应啊?
     
发表于 2010-10-15 18:54:57 | 显示全部楼层
双电源双输入电路,在市电电源或备用电源正常的状态下开关K控制负载的开合,K开关的开与合都不会引起应急供 ...
治学以诚 发表于 2010-8-5 16:44



此图问题很多,还是不看为好,不然很容易走火入魔,哈哈
     
发表于 2010-10-16 20:24:49 | 显示全部楼层
老诚的做法确实是有老诚说的优点,从某种程度说确实是最优的,消防专用。

我看了老半天才看明白什么意思。应急照明系统消防专用,对吧,老诚。。。。

至于疏散照明的长明问题,我认为不是太大的问题,解决也很简单:
和上面应急照明一样的接线,晚上接通,定时也可以,手动也可以。不过安全性不好。。。。
     
发表于 2010-10-20 21:46:10 | 显示全部楼层
我有点不明白的,为什么双电源切换开关前要加断路器,我觉得只要设置隔离开关就可以。另外我觉得,断电也属于强启啊,现在感觉这块的设计很乱,什么方法都有。不过,我觉得能实现这种功能就可以。
     
发表于 2010-10-20 23:02:14 | 显示全部楼层
我有点不明白的,为什么双电源切换开关前要加断路器,我觉得只要设置隔离开关就可以。另外我觉得,断电也属 ...
landline 发表于 2010-10-20 21:46


"断电也属于强启啊"--------(切)断的是什么电源呢?允许不?