账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

高层住宅电表箱问题调查

 火... [复制链接]
     
发表于 2014-7-9 00:24:39 | 显示全部楼层
在我看来,确定电表箱的位置要遵守以人为本的原则,也就是说,电表箱的位置应方便住户使用,而不应考虑供电局抄表是否方便。在采用预付费电表的情况下,住户电量快用完的时会断电,住户将预付费卡插入电表后方可恢复供电,继续使用剩余电量。若集中设表,非表箱层的住户会很不方便。因此,采用预付费电表时,不论多层高层,均应在各层设表箱。另外,电气竖井内有多种设备和线路,住户若能随意进入竖井有安全隐患,所以,竖井门上有锁,一般由物业管理。为方便住户,预付费表箱不得设在竖井内,应设在每层的公共部位。供电部门很霸道,但也不能想怎么干就怎么干,要知道,你是为住户服务的,应以方便住户为原则。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-9 08:30:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-9 14:19:23 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-22 09:53:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-24 13:35:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-24 13:56:47 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-11-24 13:35
在电业局面前,低规什么规范都不算。只要通电能亮,就行了,过载,短路,接地保护,他们置之不理。

顶老诚版主。

供电局的某用电监察,连TN、TT系统都没搞清楚,却自称已经做了上百个变电站设计了。

不过老诚版主也蛮厉害的哦——
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29324&pid=163771&page=2&extra=page%3D1#pid163771

治学以诚 发表于 2014-11-24 13:28
abb先生“从TN-C-S及TT系统的定义上着眼,我觉得TN-C-S引出TT是可以的,但是,反过来不行”
甲设备TN-C-S记为A,乙设备TT记为B。
TN-C-S引出TT,即先设置A设备后设置B设备,运行状态是A+B。即AB两个设备同时在运行。只是表示,先设置A设备后设置B设备。
TT引出TN-C-S,即先设置B设备后设置A设备,运行状态是A+B。即AB两个设备同时在运行。只是表示,先设置B设备后设置A设备。

过程不重要,结果两者是一模一样的,这么简单的问题,需要我这么详细写完整吗?


够入选老诚语录水平。
可惜了。{:smile:}
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-15 11:53:19 | 显示全部楼层
  住宅电表箱是集中地下室还是分层完全看供电局的意见,没得选择!我们这广东湛江的一个项目,供电局换一个局长,32层住宅也由分层设置变成按规定要地下室集中设置。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-15 15:20:09 | 显示全部楼层
在供电局面前,所有的道理都变成了没有道理{:dizzy:}
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-20 14:39:59 | 显示全部楼层
这首先要看竖井的内径尺寸和每层的户数再行确定吧?
竖井内径很小,表位多了也放不下啊!
要视具体情况而定!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-18 22:08 , Processed in 0.059208 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表