楼主: 890214

400W的金属卤化物灯4个,采用3X4的铜芯导线,20A的断路器保护,有无问题?

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2010-8-15 18:15:54 | 显示全部楼层
我的1.7就是怎么来的
     
发表于 2010-8-15 21:04:51 | 显示全部楼层

谢谢了。
这就出现了一个问题:这个启动电流约等于1.7倍工作电流,可它将会一直维持这个幅值而持续几分钟么?如果是,则长延时就不可按照1.0倍整定了;如果不是,还要看具体启动曲线来定。
总之一句话,最好能有灯具启动曲线。现在光有一个1.7倍和一个动作时间3min,还不能说明全部问题
     
发表于 2010-8-15 21:22:31 | 显示全部楼层
是北京照明协会编的《照明设计手册》么?
大鼻山 发表于 2010-8-15 11:39


回鼻兄:30楼代为贴上来了
     
发表于 2010-8-15 21:45:08 | 显示全部楼层
回鼻兄:30楼代为贴上来了
gdx8785 发表于 2010-8-15 21:22

谢谢。我32楼引用的就是30楼帖子
     
发表于 2010-8-15 21:58:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2010-8-15 22:17 编辑

我贴一个高压钠灯的相关参数(未带电容补偿):
100W(功率)   1.5A(启动电流)   1.2A(工作电流)
110W(功率)   1.8A(启动电流)   1.3A(工作电流)
150W(功率)   2.3A(启动电流)   1.8A(工作电流)
215W(功率)   3.7A(启动电流)   2.25A(工作电流)
250W(功率)   3.8A(启动电流)   3.0A(工作电流)
360W(功率)   5.7A(启动电流)   3.4A(工作电流)
400W(功率)   6.5A(启动电流)   4.6A(工作电流)

启动特性:从0时刻到8min之间,启动电流(1.25~1.67倍工作电流)大致是均匀下降到工作电流值。
     
发表于 2010-8-15 22:00:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2010-8-15 22:18 编辑

模糊的图片(250W灯具):
2008225213330421.jpg
     
发表于 2010-8-15 22:09:26 | 显示全部楼层
断路器动作特性应该结合灯具启动特性。
如果灯具以1.7~1.0倍工作电流持续约8分钟而让长延时脱扣器扛不住的话,长延时脱扣器(常规取1.0倍灯具工作电流的)就需要掂量是否应加大倍数了(如取1.3倍)。
     
发表于 2010-8-15 22:23:18 | 显示全部楼层
跟一贴
金卤灯相关参数:
11111111111111111.jpg
     
发表于 2010-8-15 23:01:13 | 显示全部楼层
多谢楼上。
观察电容补偿后的启动倍数(100W~400W灯具)可发现,它基本都是1.15倍工作电流(只有一处为1.34倍)。
发表于 2010-8-15 23:18:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢前辈!!:P
     
发表于 2010-8-16 21:43:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2010-8-20 11:24:02 | 显示全部楼层
气体放电灯,因为启动时间比较长,启动时发热量就多,在选择长延时整定值的时候,要按照起动电流选择。
非 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-9 20:34



    前辈:认真想了一下,有个问题没想明白:长延时过电流脱扣整定是按照起动电流计算的,那正常点亮以后,长延时还如何保护过流呢??这不是矛盾吗?
发表于 2010-8-20 19:27:08 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊
     
发表于 2010-8-20 19:47:28 | 显示全部楼层
断路器保护是保护什么的,要搞明白。
断路器按照起动电流选择,导线肯定也应该按照此选择。至于线路的过载,要看线路所带的负荷,一般工厂照明回路增加灯具的机会不大
发表于 2010-8-20 22:29:58 | 显示全部楼层
断路器保护是保护什么的,要搞明白。
断路器按照起动电流选择,导线肯定也应该按照此选择。至于线路的过载 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-20 19:47


版主:除了增加照明灯具负荷以外,就没有其他可能的事故造成回路过载了么?
另外,断路器保护回路也可以兼有过载啊。我记得有现场看到电机回路没用热继,而是在断路器上加载了过载保护脱扣;另外,也有断路器加过载脱口作后备保护用的。