账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhoutt

试问局部等电位与共用接地,可以不相连接么

 火... [复制链接]
发表于 2010-11-29 20:33:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-29 20:34:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-29 22:12:11 | 显示全部楼层
[quote]卫生间LEB跟楼板钢筋连不连?楼板钢筋跟柱子钢筋连不连?柱子钢筋跟房屋基础钢筋连不连?基础钢筋跟首层MEB连不连?——卫生间LEB跟首层MEB连不连?

引用大鼻山的,LEB其实已经与共用接地连了, 我看了好几个图,问了好几个人,都是LEB用扁钢再与柱内的钢筋相连,不知道这样再连,还有和用意?


你把用电设备发生接地故障时,人触摸带电的金属外壳时的接触电压画一下,就会明白当设了局部等电位后,预期的接触电压会大大降低。
发表于 2010-11-30 01:02:51 | 显示全部楼层
卫生间LEB跟楼板钢筋连不连?楼板钢筋跟柱子钢筋连不连?柱子钢筋跟房屋基础钢筋连不连?基础钢筋跟首层MEB连不连?——卫生间LEB跟首层MEB连不连?

卫生间LEB跟楼板钢筋相连了,等于是跟这些都连了,为什么LEB还要再用扁钢与柱内的钢筋相连?是不明白这个
     
发表于 2010-11-30 08:47:53 | 显示全部楼层
卫生间LEB跟楼板钢筋连不连?楼板钢筋跟柱子钢筋连不连?柱子钢筋跟房屋基础钢筋连不连?基础钢筋跟首层MEB ...
hahaoohehe 发表于 2010-11-30 01:02



    卫生间LEB跟楼板钢筋相连了------------ 这样就可以了。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 国标做法。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-30 20:51:18 | 显示全部楼层
哎,原来还可以娱人娱己,现在给尺短把谜底揭开了,只好自娱自乐了。。。。。

这个尺短。。。。
发表于 2010-12-2 08:13:51 | 显示全部楼层
跟楼板的钢筋连上就可以,人在里面的电位相等就可以。

评分

参与人数 2E币 +60 收起 理由
冷若冰 + 20 灌水上榜。。。。
gdx8785 + 40 说得对

查看全部评分

发表于 2010-12-2 15:51:20 | 显示全部楼层
关键要明白局部等电位的设置原因(意义),清楚局部等电位在其设置场所要联结的设备(物体)。
这样局部等电位的的定义就圆满了。
至于做了局部等电位后出现的其他现象(通过PE线及钢筋网与其他所有等电位都联通),跟局部等电位的设置原因没有任何关系吧。
发表于 2010-12-2 16:01:31 | 显示全部楼层
就像在学校做模拟电子实验时,试验箱上的“地”就相当于LEB端子排,
把实验箱电子元件的地都接在这个点上,参考电位就相同了。
你可以用外加电源提高试验箱上的“地”点对大地的电位,但对你的实验没有影响。

类似的卫生间做好等电位联结后,联结的点电位相同了,目的就达到了。
发表于 2010-12-2 17:17:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-2 19:09:42 | 显示全部楼层
嘿嘿,老诚的话前后有些出入了。。。

老诚,昨晚请无限喝酒,喝高了吧。。。。。{:titter:}{:titter:}
发表于 2010-12-3 08:45:24 | 显示全部楼层
哎呀,得到版主的加币了。真是受宠若惊呀

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 继续加油。。。

查看全部评分

发表于 2010-12-3 12:03:32 | 显示全部楼层
回复 1# zhoutt

关键是他们之间的距离。如果小于3米就接起来

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 新鲜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-3 18:44:17 | 显示全部楼层
回复  zhoutt

关键是他们之间的距离。如果小于3米就接起来
xuhui6512 发表于 2010-12-3 12:03



这个是为什么?
     
发表于 2010-12-8 22:50:16 | 显示全部楼层
这个还引申出来一个问题,现在设计的时候,总等电位联结在施工的时候,是一把扁钢拉出去接各个金属管子呢?还是MEB箱接了基础钢筋,然后以基础钢筋作为总等电位联结干线,各个金属管都接到钢筋上呢?起码老师傅是接基础钢筋,而不会各个管道都单独拉扁钢的,尤其那种每个单元都进好几趟管子的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 15:24 , Processed in 0.076683 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表