账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

深圳市建筑工程设计电气图审汇编-电气

  [复制链接]
     
发表于 2010-9-26 10:45:34 | 显示全部楼层
好像没人自称专家吧。
但总是有人喜欢硬塞别人“专家”之名,然后再用砖头去砸别人,道义上好像不太那个哟
 楼主| 发表于 2010-9-26 11:03:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-9-26 11:26:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2010-9-26 11:35 编辑

他们是不是专家不重要,关键是他们没有自封专家,更没有被个别“电气理论扎实”的“非专家”所轻易击倒。

兄弟的好多帖子和观点,要么不着边际,要么剑走偏锋,因此要么不值一辩,要么为各路豪杰避而远之……
 楼主| 发表于 2010-9-26 11:35:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-9-26 18:48:35 | 显示全部楼层
我看的晕了,灌点水
     
发表于 2010-9-30 02:16:43 | 显示全部楼层
操作要点的①②③之间是什么关系?当变电所、单体的接地满足解析写出的要求时
可采用 可采用 应采用
这几个词让人看了理解不一啊
也就是当条件均满足 解析的原意首选哪个接地形式?还是均可?
     
发表于 2010-9-30 08:15:36 | 显示全部楼层

解析的原意确实没有优先推荐什么系统。
“可采用”或“应采用”,足以表达作者意图。
 楼主| 发表于 2010-9-30 08:49:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-9-30 08:55:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-9-30 09:08:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-9-30 13:04:59 | 显示全部楼层
引用城板发言:
②当用电单体电源进线点处的电气装置外露可导电部分的总接地点,能独立于电源端(一般指变压器中性点)的直接接地点时,该用电单体可采用TT系统供电。
这一条是多余规定,TT系统可以任意引出。
③除上述①及②之外、且也不适合IT系统的其他场合,应采用TN-S系统配电。
这条规定可以改成,任何情况都可采用TN-S系统配电。


我的回复:
1)TT系统不是任何场合都能引出的,比如当电源中性点接地点跟保护接地点无法相距足够距离时,就不可采用TT.
2)③条表明除了必须采用IT系统的场合(如煤矿),都可采用TN-S.而你所谓的“任何情况都可采用TN-S系统配电”则显然不当。
 楼主| 发表于 2010-9-30 14:00:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-9-30 14:27:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-3 09:47:19 | 显示全部楼层
看不懂了,楼上说的TT系统应该是TN-S系统吧,TT系统是单独接地的,和电源共用接地不就变成了TN-S系统么
     
发表于 2010-10-3 11:44:03 | 显示全部楼层
我还是那句话,当电源中性点工作接地跟负荷侧保护接地无法可靠分开时(该情形现实中很常见),就不应采取TT系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-31 01:19 , Processed in 0.087264 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表