楼主: 治学以诚

深圳市建筑工程设计电气图审汇编-电气二

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-10-9 16:50:17 | 显示全部楼层
其实我们说的是一个意思,一般都是用瞬时除的,只有进线开关不能满足选择性因此把瞬时功能取消,这时就需要用短延时来除,如果有瞬时整定功能还是要用瞬时来除。
我举的那个计算例子,是为了说明他的15倍瞬时是错误的,本身就不应该有瞬时整定这功能,这也是我说他新发的那个图错误之一。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
冷若冰 + 50 够没够。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-9 19:57:53 | 显示全部楼层
灵敏度计算,即使不取消瞬时,选择性断路器也要用短延时校验。断言使得主要功能不就为了满足选择性吗
     
发表于 2010-10-9 22:16:52 | 显示全部楼层
《工业与民用配电设计手册》第三版在算进线开关的可靠动作(灵敏性)明知道Id1>=1.3Iset2算不过去,还用Ik>=1.3Iset2算呢
发表于 2010-10-10 01:27:15 | 显示全部楼层


目联断路器为什么非要设欠压脱扣呢?
发表于 2010-10-10 15:03:51 | 显示全部楼层
我认为不是所有断路器都需要装设欠电压保护,在配电母线出线回路装设的欠电压保护,是故障引起母线电压下降,为保证重要负荷用电,非重要负荷回路装欠电压保护,切掉非重要负荷。设有变压器的低压配电母线的进线断路器,也有装设欠电压保护的,是当变压器内部故障,高压侧跳闸,起聫跳低压短路断路器作用。
发表于 2010-10-10 19:34:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-10-23 11:01:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-10-23 11:12:52 | 显示全部楼层
这个帖子可以精华了,回帖的,开帖的,都有可圈可点之处。。。。。

说半天,就差我灌水的了。。。
发表于 2010-10-23 14:36:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-10-23 15:03:21 | 显示全部楼层
这是洪元颐先生出书上的图,我原本还认为有一是之处。
在你看来是一无是处了。这种做法,估计是北京市建 ...
治学以诚 发表于 2010-10-23 11:01



    你怎么知道是北京院的一贯做法呢
记得北京院出的措施中,明确提出建议取消瞬时短路保护。
还有你看他的书是哪年出版的?
     
发表于 2010-10-23 15:19:19 | 显示全部楼层
才发现冷若冰给了我很多E币呀,受之有愧呀,不敢当。我的水平有限,还没到答疑解惑的高度,也不敢随便指点迷津以致误人子弟。惭愧,请不要再加E币了
     
发表于 2010-10-23 18:33:19 | 显示全部楼层
还没到答疑解惑的高度,也不敢随便指点迷津以致误人子弟————这个没指望你,都指望老诚呢。。。

给你加币那是瞧得起你,还没人拒绝过,那你就受用吧。。。。。
     
发表于 2010-12-3 11:20:02 | 显示全部楼层
有点意思。不过老诚的帖子不敢贸然接招,需要再仔细想想,呵呵。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 怕了。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-3 18:43:25 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,老贾被老诚吓着了。。。。

老贾,别怕,说出来,我顶你K老诚。。。。。
 楼主| 发表于 2012-1-7 10:15:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽