dqaq 发表于 2023-3-18 10:31 真正有价值的问题是:剩余电流保护是否可以防任何的直接电击,以及任何的间接电击。
使用道具 举报
DaoDao1997 发表于 2023-3-18 11:05 楼主问的很好,国内专家抄IEC喜欢不求甚解,然而国际标准化工作总是涉及结果的折衷(daß es sich bei i ...
消防应急照明专题帖子汇总
DaoDao1997 发表于 2023-3-18 10:41 从IEC60601-1标准提供的室颤阈值概率纸上可以知道“有CF型应用部分的ME设备,正常状态时患者漏电流的容许 ...
dqaq 发表于 2023-3-18 16:41 这是微电击领域的问题,医疗设备才考虑这类情况,已经不在RCD应用范围以内了。就配电系统而言,比30mA还 ...