消防设备专用的供电回路(关于住宅这块的疑问)?

  [复制链接]
     
发表于 2010-11-18 23:45:36 | 显示全部楼层
哈哈,那个第4条本意很好,可惜让很多人只理解字面意思被歪曲了。记得有个三亚政府工程,当审图也提出这样的审图意见,被我无情拒绝。
     
发表于 2010-11-19 00:19:53 | 显示全部楼层
你好酷,在我这里,只有我被无情拒绝的份。。。。。。。。
     
发表于 2010-11-19 11:02:33 | 显示全部楼层
我的理解是不能在应急照明回路中混接插座,单独一个专用插座(如电井插座)回路应该可以

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
gdx8785 + 30 专用

查看全部评分

     
发表于 2010-11-19 23:59:59 | 显示全部楼层



兄弟,那这条你是怎么理解的。。。。

审图怎么提你的。。。。
     
发表于 2010-11-20 20:17:12 | 显示全部楼层
备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座
这句话的意思要看主语是回路,整句话去掉修饰语和定语,意思应该是严禁在回路中连接插座。那么就明了了,规范的意思是应急回路里不能有插座,原因就是插座的功能比较随意会破坏应急照明的专用性。
当初审图的看到我的应急照明箱有给竖井用的插座回路,就提出这条,我觉得审图的完全是不理解规范只看字面意思
     
发表于 2010-11-20 23:22:07 | 显示全部楼层
严禁在应急照明电源输出回路中连接插座————电源输出回路。

“电源输出”回路,这个电源输出怎么理解。。只是修饰定语,不管了?