账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: sy8653554

公建中的卫生间是否需要设置防潮灯

  [复制链接]
     
发表于 2010-11-9 16:35:06 | 显示全部楼层
厕所和浴室怎么理解?————厕所就是卫生间,对不对?浴室就是澡堂子,对不对?
     
发表于 2010-11-9 18:19:49 | 显示全部楼层
那就是了 卫生间算作潮湿场所。。
     
发表于 2010-11-9 21:01:35 | 显示全部楼层
卫生间算作潮湿场所。。————哦,你是支持我的观点了。。。。

绕这么大弯子干什么。。。。直接说了不就得了。。。

评分

参与人数 1E币 -10 收起 理由
尺短寸长 -10 不支持!

查看全部评分

     
发表于 2010-11-9 21:07:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-11-9 21:12 编辑

相对湿度长期处于75%以上的才是潮湿场所。
明天我再去查一下,好像也有80或90%的说法。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 好。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-9 21:19:15 | 显示全部楼层
相对湿度长期处于75%以上的才是潮湿场所————这个牛!

长期————怎么定义。。

好像也有80或90%的说法————这样还有没有准啊,是否适用。。。。

哪里来的,一一道来。。。。。
     
发表于 2010-11-9 21:25:37 | 显示全部楼层
明天给答案。有一个说法的,在规范或是标准里看到过。
     
发表于 2010-11-10 17:41:39 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-11-10 20:33:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-11-10 21:22 编辑
相对湿度长期处于75%以上的才是潮湿场所————这个牛!

长期————怎么定义。。

好像也有80或90% ...
冷若冰 发表于 2010-11-9 21:19


向冷版汇报一下工作:
1、GB 50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》6.3条文说明:当环境相对湿度经常大于75%时为潮湿场所,环境相对湿度接近100%时为特别潮湿场所。
2、DGJ 08-100-2003 《低压用户电气装置规程》5.2.7/1/1)潮湿场所:相对湿度经常在90%以上。

请教通风、给排水专业后,他们的意见:一般无洗浴设施的普通卫生间算不上“潮湿场所”,因为该场所环境不会是“相对湿度经常大于75%”,更不会“相对湿度经常在90%以上”。

好,总结如下:
1、一般无洗浴设施的普通卫生间按“潮湿场所”选择灯具没错,一般可以这样进行电气设计;
2、一般无洗浴设施的普通卫生间不按“潮湿场所”选择灯具,审图机构无权判错;
3、住宅建筑、公共建筑带洗浴设施的卫生间应按“潮湿场所”选择灯具;住宅建筑的厨房(蒸汽、油烟等影响)应按“潮湿场所”选择灯具;
4、公共澡堂的淋浴房、汤池和桑拿浴房,应按“特别潮湿场所”对待处理。

至于嘿版的“说个情况,我单位卫生间,做了吊顶,用的嵌入式筒灯,估计质量不过关,筒灯的金属壳子都生锈了”(是普通卫生间吗?使用少年了?),我想主要原因应该是产品质量问题。

有反对意见的,我再修改、补充,如何?

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
阿斯 + 30 辛苦了

查看全部评分

     
发表于 2010-11-10 20:41:01 | 显示全部楼层
1、一般无洗浴设施的普通卫生间按“潮湿场所”选择灯具没错,一般可以这样进行电气设计-------------
赞成这个说法

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
尺短寸长 + 50 “赞同”两字很重要,是动力喔。:)

查看全部评分

     
发表于 2010-11-10 23:23:58 | 显示全部楼层
至于嘿版的“说个情况,我单位卫生间,做了吊顶,用的嵌入式筒灯,估计质量不过关,筒灯的金属壳子都生锈了”(是普通卫生间吗?使用少年了?),我想主要原因应该是产品质量问题。


是普通卫生间,没有洗浴,用了也就3年我赞同是质量问题!
     
发表于 2010-11-10 23:25:43 | 显示全部楼层
我很佩服尺兄这种学习的态度。赞一个。

其实我们也偷偷地跟着学了很多知识

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
尺短寸长 + 50 相互学习才是。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-11 09:39:43 | 显示全部楼层
好的,尺短先生给了我一个很明确的意见。。。我很赞同尺短的意见。。。。

《建设工程施工现场供用电安全规范》中所述“潮湿场所”不足采信。。。

《低压用户电气装置规程》中所述“潮湿场所”湿度取值又比较高。。。。

我还是按照潮湿场所来审我的图吧。。。。算是给设计提个醒。。。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
阿斯 + 1 那你给人家以何以据呢?

查看全部评分

     
发表于 2010-11-11 20:52:45 | 显示全部楼层
天天看贴可以学习很多{:handshake:}

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
阿斯 + 10 那就常溜达

查看全部评分

     
发表于 2010-11-11 20:57:59 | 显示全部楼层
我家厨房一直用半圆吸顶灯,也没什么防潮措施,用了很多年也没什么事呀,个人认为,住宅类厨房可以不设防潮灯,餐饮类的厨房倒是需要。我看很多境外设计公司,例如香港,把水泵房都设置的普通荧光灯。。。
发表于 2010-11-12 01:35:22 | 显示全部楼层
探讨中加强学习!

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 一起一起。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-25 12:01 , Processed in 0.085962 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表