楼主: 尺短寸长

照明、空调等终端配电箱馈线开关选择应注意些什么?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-22 18:45:26 | 显示全部楼层
引自69楼的发言:《供电营业规则》  ......供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:
                      3、  220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。

     首先谢谢李总详细回答,增加了有关电力系统的规范、规定知识。
     入门者又再提一点疑惑:
     “用户受电端”,入门者的理解是,例如对于住宅供电来说,计量到户,也应供电到户,“用户受电端”也应指用户计量表吧。远离配电房(假如150米)“用户受电端”电压因有线路压降(最大允许-5%),肯定低于变压器低压端端电压 Un(Uo)。也就是说变压器低压端电压 Un(Uo) 允许偏差要小,不可能是上述额定值的-10%。而计算短路电流时,用的是 Un(Uo) 不是“用户受电端”电压。

     入门者理解是否对,请指正。
     
发表于 2011-2-22 18:48:17 | 显示全部楼层



我搞清楚了。。。。。

我把短路和过载混在一起了。。。。。。。。。

哎。。。。。。。那个过载。。。。。
发表于 2011-2-23 10:36:10 | 显示全部楼层
什么时候能达到7#的境界就好了

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 快了快了。。。。

查看全部评分

发表于 2011-2-23 13:48:53 | 显示全部楼层
{:shy:}
不用急,你很快就会超过滴。
嘿嘿,还是女孩子嘴巴甜...

这里的老师们都是唱“心太软”的,

你只要哄好他们了,

他们会争破头教你的。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 修行,注意修行。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-23 15:17:43 | 显示全部楼层
回复 71# 尺短寸长


    △u%=PL/CS=1*0.03/12/2.5=0.001=0.1%,ok?
     
 楼主| 发表于 2011-2-23 20:33:20 | 显示全部楼层
△u%=PL/CS=1*0.03/12/2.5=0.001=0.1%,ok?△u%=PL/CS=1*0.03/12/2.5=0.001=0.1%,ok?
simbar 发表于 2011-2-23 15:17


No!

△u=PL/CS=1x30/(12x2.5)%=1 %,ok!

注意: 《工业与民用配电设计手册》(第三版) △u=PL/CS 公式中的 PL 量纲是 kW*km,但却是错的,正确的是—— kW*m,可以推理一遍。

也可查《工业与民用配电设计手册》(第三版)线路电压降表来证实一下。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 纠错。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-23 21:02:34 | 显示全部楼层
MCB的瞬动:
B类——3~5In,取5In,可靠动作;
C类——5~10In,取10In,可靠动作;
D类——10~14In, ...
尺短寸长 发表于 2011-2-21 22:38



您的意思是不是:

B类——3~5In,取3In,可靠动作;
C类——5~10In,取5In,可靠动作;
D类——10~14In,取10In,可靠动作。

就可以采用1.3而不是1.1了。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:13:59 | 显示全部楼层
MCB的瞬动:
B类——3~5In,取5In,可靠动作;
C类——5~10In,取10In,可靠动作;
D类——10~14In,取14In,可靠动作。

16A
B类——3~5In,取5In,80A可靠动作;
C类——5~10In,取10In,160A可靠动作;
D类——10~14In,取14In,224A可靠动作。

考虑电压偏差,可能会使短路、接地故障电流变小,故再考虑1.1可靠系数。
Ik≥80A*1.1=88A
Ik≥160A*1.1=176A
Ik≥224A*1.1=246A

冷版。。。。。。你想整死尺短是吧?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 感动ing。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-23 21:19:41 | 显示全部楼层
不是不是。。。。

我是质疑1.1的倍数。。。。。为什么不是1.3。。。。。1.3是规范,且是强条。。。。。

我也知道,在考虑接地故障和单相短路电流小的前提下,可以减小系数,可是规范没有说明减小多少。。。。。

还有就是,为什么微断要减小,塑壳不用减小。。。。。难道是非选择性的结果吗。。。。。。
     
发表于 2011-2-23 21:22:15 | 显示全部楼层
如果不是非选择的结果,那么我取小额动作倍数,是不是这个灵敏度就是1.3了。。。。。。

总之,你这个1.1没什么道理啊。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:45:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-23 21:46 编辑

MCCB:

Ir3=100A,80~120A,取120A,可靠动作。

考虑电压偏差,可能会使短路、接地故障电流变小,故再考虑1.1可靠系数。

Ik≥120A*1.1=132A>1.3Ir3=130A。

故:

MCB的1.1倍取值方法(3~5In、5~10In、10~14In)比MCCB的1.3倍取值方法(10Ir3±20%)是不是更保守?

前者相当于是取1.32,后者才是满足规范的1.3。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 乱了乱了。。。。出错了。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-23 22:07:29 | 显示全部楼层
Ir3=100A,80~120A,取120A,可靠动作。————这个是塑壳产品误差。。。。。对吧。。。。

考虑电压偏差 —————— 在120%基础之上,加10%,得出130%。。。。。。这个没问题。。。。

MCB的1.1倍取值方法(3~5In、5~10In、10~14In)———— 为什么微断的产品误差不考虑。。。

我原来认为是非选择性。。。。。看你的说法又不像。。。。。。

按理来说,也应该是1.3才对啊。。。。。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 哈哈哈哈,真有你的。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-23 22:47:18 | 显示全部楼层
什么时候能达到7#的境界就好了
yamahaya 发表于 2011-2-23 10:36

有人不是在告诉你如何让他教你了么?
     
发表于 2011-2-23 23:19:21 | 显示全部楼层
试回一哈。

1、考虑短路容量,选择相应的短路容量级别。特别注意靠近变压器的负荷和大截面导体供电的线路 ...
gblgb 发表于 2010-11-11 14:38

看来,gblgb 就没想过熔断器吧?
     
发表于 2011-2-24 00:03:06 | 显示全部楼层
尺短,出错的是你的帖子。。。。

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
gdx8785 + 12 夜班费

查看全部评分