账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

[技术文章] 几个建筑电气常论问题的浅议-王厚余

 火... [复制链接]
     
发表于 2010-12-7 20:25:44 | 显示全部楼层
向致力于电气事业发展进步的老前辈致敬学习!
发表于 2010-12-8 14:02:31 | 显示全部楼层
1  建筑物内装设10/0.4kV 配电变压器或大功率电动机,为避免电磁场对人体的

伤害,是否在电气设计中需对其采取屏蔽措施?

    配电变压器或大功率电动机运作时,其附近将产生电磁场。建筑电气国际标

准 (IEC/TC64  标准)十分重视人身安全,但它对这类电磁场只规定其干扰信息

系统的防范要求,不规定其危害人身健康的防范要求。说明这些设备的电磁场并

不构成对人身健康的危害。

    世界卫生组织 (WHO )规定的低频电磁场强度对人身危害的限值如下:

                            电场强度(kV/m ) 磁场强度 (μT)

           一般人              5                     100

           专业人员             10                    500

    注:T 为磁场强度单位Tesla            (特斯拉)。

    因建筑物内这类设备附近的电磁场强度远低于上表WHO 规定值,所以,IEC

不要求在这类设备处采取屏蔽措施。

    现时生活经验也可证明。城镇路边楼房紧靠二楼砖木墙外常有 320kVA或

180kVA 的10kV 杆配电变压器,一些工厂110kV 几万kVA 的总降压变电所的值

班人员就住在变电所内 (在家值班),人们在这种电磁场环境内生活几十年未闻
有电磁场危害人身健康的事故发生。

    建筑电气是门科学,宜以理性的数据为依据,不宜以感性的臆想为依据。如

果电磁场强度远未达卫生标准限值,不必在建筑物内采取屏蔽措施,恐将造成建

设中的浪费。
发表于 2010-12-8 14:09:56 | 显示全部楼层
配电室能释放出大量电磁辐射,对人体造成伤害。劝 平时不要接近它。
电磁辐射污染是能量流污染,看不见,摸不着,却充满整个空间,且穿透力极强。任何生物或设备,都处在它的包围之中,受到它的作用,除非采取一定的屏蔽防护。电磁辐射具有六大危害2
1.是造成癌症、脑瘤、儿童患白血病的原因之一。
2.能够诱发癌症并加速人体的癌细胞增殖。
3.影响人的生殖系统,主要表现为男子精子质量降低,孕妇发生自然流产和胎儿畸形等。
4.可导致儿童智力残缺。
5.影响人们的心血管系统,表现为心悸、失眠,部分女性经期紊乱、心动过缓、心搏血量减少、窦性心率不齐、白细胞减少、免疫功能下降等。
6.对人们的视觉系统有不良影响。由于眼睛属于人体对电磁辐射的敏感器官,过高的电磁辐射污染会引起视力下降,白内障等。
高剂量的电磁辐射还会影响及破坏人体原有的生物电流和生物磁场,使人体内原有的电磁场发生异常。值得注意的是,不同的人或同一个人在不同年龄阶段对电磁辐射的承受能力是不一样的,老人、儿童、孕妇属于对电磁辐射的敏感人群。人体长期处于强电场的辐射下,能导致引发多种疾病。瑞典斯德哥尔摩的卡洛林斯卡大学的科学家们对43万多名长期居住在高压线附近的居民进行调查研究后,明确指出电磁波与癌症,尤其是脑瘤和儿童白血病有直接的联系。美国加州大学流行病学教授萨维兹通过为期两年对年轻白血病患者追踪研究而得出结论:长期暴露在低频辐射中会增加儿童患癌症的机率;美国杜兰大学谢协清教授经过实验所发表的专题报告称:极低频脉动电磁场是造成血癌、孕妇流产、死胎、畸形儿的主要原因之一;另外尚有许多学者、专家强调:低频电磁、低频辐射,乃是人类癌症、生殖病变、遗传障碍形成的主要原因之一。
相关资料:电磁波——“看不见的污染”
1991年,在美国太平洋贝尔电话公司里发生了一件令人难以置信的怪事。该公司的办公大楼底层共有15名职员办公,其中有11人先后被查出患有癌症,如此高的发病率使剩下的4个 人 感到惶惶不可终日。奇怪的是,在仅有一板之隔的二楼,办公人员都个个生龙活虎。通过调 查,人们注意到了底层的配电房和电脑显示,莫非是它们扮演了“杀手”的角色?事实证 明,人们的猜想是正确的。电磁辐射扮演了“杀手”角色。
不少城市的供电公司与规划部门已达成共识,小区配电室不能建设在居民楼下,必须独立于其他建筑之外;如果没有地方建设必须要建在居民楼下时,配电室的上层不能有人居住;配电室内的变压器噪声不得超过45分贝。
发表于 2010-12-8 14:10:18 | 显示全部楼层
①、2001年,世卫组织(WHO)就把低频电磁辐射列为一类致癌物质。

  ②、我国电磁辐射研究学者基本上都认为,电磁辐射长期低剂量暴露容易造成健康危害。

   ③、中国疾病预防中心环境所曹兆进教授指出,电磁辐射对人健康危害是积累造成的,变电站检测即使不超标也不能说它就没有健康危害。

  ④、中国电磁兼容委员会主任委员高攸刚教授、中国电工学会赵玉峰教授、北京市劳动保护研究所原所长陶永娴教授等许多专家指出:国内外都有大量的科学证据说明,磁场高于0.2微特斯拉的电磁辐射环境就可能对人体造成伤害。

  ⑤、国内外的众多专业机构和专家通过几十年的调查研究已证实:“220KV高压线周围300米地段内的人群患白血病、癌症的几率是其他地区的数倍。
发表于 2010-12-8 14:13:13 | 显示全部楼层
另外,据本人认识长期在配电房工作的朋友,有类似脱发、早衰等症状,不敢对王老此观点予以苟同啊
发表于 2010-12-8 14:22:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-8 16:23:22 | 显示全部楼层

谢谢!
关键是老人家的话能否成为不执行民规的依据呢?
     
发表于 2010-12-8 18:15:27 | 显示全部楼层
先拜读。学习
感谢分享
     
发表于 2010-12-10 13:34:04 | 显示全部楼层
王老治学一向严谨,我们年轻人应该向王老好好学习

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 这个我爱听。。。

查看全部评分

发表于 2010-12-20 10:40:04 | 显示全部楼层
拜读了王老的文章,颇有收益
发表于 2010-12-29 12:45:01 | 显示全部楼层
学习了~~~~
     
发表于 2011-1-4 22:13:00 | 显示全部楼层
谢谢 斯哥!
发表于 2011-9-1 22:55:19 | 显示全部楼层
呵呵,很是惭愧,需要多多学习啦
发表于 2011-9-7 16:01:20 | 显示全部楼层
再次向王老致谢。
发表于 2011-9-11 21:31:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主。内容可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 17:53 , Processed in 0.061594 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表