T8和T5管的优劣如何比较分析?采用节能电感与电子镇流器应注意的要点是什么?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-12-5 12:27:04 | 显示全部楼层


秋石,老诚是技术最好的,语文最差的。。。

我是灌水最好的,技术第二差的。。。。技术最差的是谁,我也不知道。。。。在等着他来呢。。。

     
发表于 2010-12-5 22:14:41 | 显示全部楼层
T5管适合于环境温度较高时,发光效率较高;T8适合于环境温度较低,发光效率较高。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
gdx8785 + 50 继续

查看全部评分

     
发表于 2010-12-5 22:26:55 | 显示全部楼层
T5管适合于环境温度较高时,发光效率较高;T8适合于环境温度较低,发光效率较高。
huanwh 发表于 2010-12-5 22:14


兄弟,这个知识哪来的,我怎么一点不知道啊。。。。。。。

新鲜新鲜,你指点指点。。。。
发表于 2010-12-5 22:34:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-6 19:20:23 | 显示全部楼层
直管T8、T5都是气体放电光源,不同之处有:
    1 管径:  T8    26mm,    T5     16mm.
      2 镇流器:T8灯管可配用电感式或高频电子镇流器。
              T5灯管可配用电子镇流器。
    3 灯管功率系列不一致:
         T8有18、30、36、58(W)等系列。
         T5有14、21、28、35(W)等系列。
发表于 2010-12-6 21:28:21 | 显示全部楼层
yueyue 说的和我“听”到一样,当然我没试验过,也不知道灯具试验条件。
我知道的是T5,28W的长灯管的灯具要小些,比如办公室用600x600吊顶时,用T5三管格栅灯嵌进去会有缝隙,后来灯具加包边才解决的。
     
发表于 2010-12-6 23:15:11 | 显示全部楼层
WO斑,还真的有这么一说,你哪听来的。不会也是网上吧。。。。

要有个书之类的,系统说说就好了解了。。。
     
发表于 2010-12-7 09:39:55 | 显示全部楼层
电子镇流器的寿命不敢恭维,我的看法是用节能型电感镇流器。
     
发表于 2010-12-7 09:40:20 | 显示全部楼层
电子镇流器的寿命不敢恭维,我的看法是用节能型电感镇流器。
     
发表于 2010-12-7 10:31:09 | 显示全部楼层
电子镇流器的寿命不敢恭维,我的看法是用节能型电感镇流器。
890214 发表于 2010-12-7 09:39

T8管还能用电感镇流器
T5管就用不了电感镇流器
     
发表于 2010-12-7 10:41:46 | 显示全部楼层
现在我渐渐的开始不用T8了,T5管普及的时代快到了,特别是江苏公建节能按目标值后

评分

参与人数 1E币 -1 收起 理由
尺短寸长 -1 用对T8不比T5差的!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-12-7 22:05:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-12-7 22:07 编辑

现在我渐渐的开始不用T8了,T5管普及的时代快到了,特别是江苏公建节能按目标值后

尺短寸长:

1、“渐渐地”。。。。。。

2、上述说法值得商榷,有些片面认识T8管了。
至少在目前,T8、T5管是各有利弊的。
关键:如何用对T8管。
提示:T8管有各种各样的噢,要分清楚、用对地方;有些T8管采用一定技术措施不输于T5管,且更有优势。
     
发表于 2010-12-7 22:31:20 | 显示全部楼层
你别说,我们这也开始施行T8退出机制,T5和T8的价格差不多了。。。都建议采购T5了。。。

就是这个电子镇流器价格还是比较高,不过高品质电感的更高。。。。。

哈哈哈哈,大家慢慢挑。。。。
     
发表于 2010-12-8 09:04:32 | 显示全部楼层
江苏公建按目标值后,T5在功率密度上并不优于T8,关键还是看计算结果确定。但T8用节能电感镇流器时影响较大,有些房间计算不能满足。
T5的光通是环境温度35度时,如果25度,一般约为90%,T8的光通量是环境温度25度时的数据。
正常T5三基色和T8三基色比,系统光效小于T8(按电子镇流器计算)如T5 28W (系统功率32W)光通2650,T8 36W(系统功率36W)光通3350。T5高输出型的系统光效与T8相当(当然环境温度不同时),但价格较高。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
尺短寸长 + 50 很好!

查看全部评分

     
发表于 2010-12-8 09:09:14 | 显示全部楼层
至于谐波,符合谐波国标的电子镇流器应当都不成为困扰(28W及以上合格的电子镇流器谐波含量计算下来一般都不应超过33%),小功率的应限制使用,因国标对其电子镇流器的谐波含量相当宽松(疑似可达80%以上),目前优质电子镇流器的谐波含量在20%以下,据此,照明回路的电缆载流量谐波校正系数可选0.86(15%~33%的值)

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 好。。。。

查看全部评分