ABB推荐的无功补偿计算方法

   火.. [复制链接]
发表于 2010-12-21 13:54:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-21 13:58:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-21 14:29:53 | 显示全部楼层
这个对建筑电气设计人员用处不大
     
发表于 2010-12-21 18:56:36 | 显示全部楼层
老诚是不是酒醒了。。。。。
发表于 2010-12-22 08:20:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-12-22 13:26:34 | 显示全部楼层



    诚版:最近看到其他论坛有个帖子讨论了关于控制回路电源熔断器的应用。我们设计上,经常看到大量的二次原理图控制回路用的都是微断,但是看了大家的讨论,我很受启发。理由主要是讨论了微断在分段能力上的局限性,而熔断器是最合适的选择。
   不知道您有什么指点的?敬请回帖!
发表于 2010-12-22 13:42:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-12-22 13:46:17 | 显示全部楼层
变配电室低压配电柜控制回路电源熔断器的应用,完全正确。
其他处配电柜因袭这种做法,用熔断器,完全正确 ...
治学以诚 发表于 2010-12-22 13:42



    谢谢诚版的意见,我决定从此以后坚决用熔断器,绝不沿用以往错误的图纸设计习惯!
     
发表于 2010-12-22 18:29:10 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈,楼上两个聊得很投机。。。。。。。

怎么把熔断器一下子说得这么好了。怎么又不用微断了。告诉我一个缘由,我也好学习学习。。。。

别搞一个链接让我自己去看。。。。麻烦。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-22 21:28:47 | 显示全部楼层
小小总结一下:如果您的控制回路有专门的控制变压器,那么控制回路电源用熔断或微断都应该可以;但是如果控制电源直接取自母线,那么就用熔断器吧。
     
发表于 2010-12-23 11:04:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷若冰 于 2010-12-23 11:05 编辑
小小总结一下:如果您的控制回路有专门的控制变压器,那么控制回路电源用熔断或微断都应该可以;但是如果控 ...
elegantyuer 发表于 2010-12-22 21:28



现阶段而言,你的这些认识和体会是很对的。。。。。以后接触多了,你就可以灵活运用断路器和熔断器了。。。

兄弟,建议你订阅《建筑电气》期刊。。。。它对你现阶段的工作和学习会很有裨益。。。。

还有,可以找杂志社买过去几年的合订本,你的电涌保护器的讲座,在前几年中我记得就有。。。。

你现在可以看些比较浅显易懂的,以后你回头再看,就会有新的收获。。。。不改行,这个建议就一直有效。。。。。
发表于 2011-1-14 21:00:39 | 显示全部楼层
带不带都装起来也可以的 小电流的装热继电器 大电流的要装过流保护了
不过现在装的带的不多
装起来假如电容器组过载了热继电器就动作了
还有就是进口的好多设计方案 低压分支回路装熔断器 总开关也装熔断器这样做起来不妥当 熔断器断一相 却相运行 你下边分支回路又不是装的可控硅 可控硅开关缺相时候就不运行了!
     
发表于 2011-1-15 02:32:33 | 显示全部楼层
那边这个问题已经结贴了,已有定论。
发表于 2011-1-15 15:19:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 dgwintai 于 2011-1-15 15:27 编辑

就这个EXCEL小工具来说,看来我还有很多概念要学,涉及到好几个公式。
系统电压        Va=        380        V
补偿电容的容量        Qa=        15        kVAR
额定频率          f  =        50        Hz
电容充电电流          I  =        22.79        A
选用熔断器的电流规格        大于        34.18521331        A
接触器规格                       
电抗器规格        X L=        7        % Xc
电抗器电感值        L=        2.306         mH
调谐共振点                3.77964473        次
B点的工作电压        Vb=        408.6         V
B点的无功等效补偿量        Qb=        16.12903226        kVAR
设计的安全电压        Vm=        11.6        %
补偿电容实际电压        Vc=        456.0         V
补偿电容的实际容量        Qc=        20.1         kVAR
补偿电容的电容值        C=        307.5085119        μ F
这里面还没有涉及到分补电容的计算。
发表于 2011-6-2 14:49:13 | 显示全部楼层
回复 13# 治学以诚
治学以诚老师 说的很不错
能不能详细的说一下电抗器的选用方面的呢?配合电容器的串联电抗器,电抗率怎么选取?