账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 冷若冰

关于熔断器

   火... [复制链接]
发表于 2012-5-18 14:17:15 | 显示全部楼层
回165#dmd888 :

   上级熔断器下级断路器的选择性配合,用小于1h的特性曲线配合断路器的约定电流的上限曲线,做到了与熔断器的特性曲线不相交。通电时间一长,熔断器的约定不熔断电大大变小了,不是会发生与断路器特性曲相交了,完全选择性不存在了。结论是不应该用熔断器。熔断器只能用在要求不高的终端保护场合。
发表于 2012-5-18 14:44:33 | 显示全部楼层
回162#dmd888 : 至于短路保护,熔断器比断路器可靠得多。

   这种说法,常听说,使否真有其事不一定。

   据对这二种保护电器初步了解:短路保护,熔断器靠热量结累,而断路器靠的电流产生的电磁吸引力(热磁式)。

   如果短路瞬间,电压的相位角为零度的话,预期短路电流从零开始增大,这要看谁先达到动作值。
   如果短路瞬间,电压的相位角不是零度的话,预期短路电流不是从零开始增大,有一初始值,如果这初始值大于断路器动作门限的话,断路器瞬时动作,时间可能是μs级,而熔断器必须要有一定时间,热量才能结累起来。如果二种电器串接在同一回路中,肯定断路器跳闸。
发表于 2012-5-18 15:25:06 | 显示全部楼层
回复 166# 入门者
    没搞懂。
发表于 2012-5-18 15:26:21 | 显示全部楼层
回复 167# 入门者
    三相系统,不可每相能电流都正好过零时短路。
发表于 2012-5-18 15:41:56 | 显示全部楼层
回169#dmd888 : 三相系统,不可每相能电流都正好过零时短路。

   那短路保护时,热磁式的断路器比熔断器先动作的几率更大。
发表于 2012-5-18 15:56:32 | 显示全部楼层
但实际上好像并不是这样,脱扣器动作有机械机构受力加速,完成行程,需要一定时间。现我查到的最小全分断时间约为20ms,即一个周波,但熔断器有的能在四分之一周期内熔断,还是快得多。
发表于 2012-5-18 19:40:57 | 显示全部楼层
回171#dmd888 : 熔断器有的能在四分之一周期内熔断,还是快得多。

   用快速分断达到限流效果的断路器,大都能在到达预期短路峰值以前全分断,也即第一1/4周波内分断,这是肯定的。即最长分断时间为1/4周波---5ms。这是因为,第一1/4周波出现最大预期短路电流峰值,以后出现的正负峰值,因短路电流流过导线时,像流过熔丝一样发热,导线电阻增大,减小了短路电流,电流峰值也随之降低,第一1/4周波不动作的断路器,再也不会在其他时段短路电流减小情况下分断了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 16:51 , Processed in 0.069619 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表