账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 东海龙王

帕特里克的帖子-第1个问题

   火.. [复制链接]
发表于 2011-1-2 13:23:19 | 显示全部楼层
又再发一贴供同行们批评指正。说楼主采用断路器的短延时是正确的,指的思路正确:躲过冲击电流,但采用断路器不是最好办法。先提一个大家共知现象:老居民小区和施工工地的杆上变压器,其高压部分很简单,只有高压线引下处的跌落式熔断器,接通时用绝缘棒一相一相接通。任何铁芯变压器都有冲击电流产生,而向变压器送电时跌落式熔断器不会跳闸呢?这与熔断器特性有关,熔断器熔体发热有一时间过程,《低规》表4.48-2,当短路电流是熔断器熔体额定电流11倍时可持续400mS。用跌落式熔断器历史可能有上百年了,是行之有效的配电方案。因此入门者认为,在不需用微机保护配电的场合,用熔断器式隔离开关作变压器保护是最经济合理方案。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 熔断器特性

查看全部评分

     
发表于 2011-1-2 13:34:29 | 显示全部楼层
“用熔断器式隔离开关作变压器保护是最经济合理方案”这个和“新建的变压器第一次投入时产生的涌流导致保护动作,断路器跳闸,可是停了几分钟,再合闸,就不跳了。。。”是两回事吧。。。。

如果按照30楼的原理,这个合闸成功就是一种偶然而不是必然了。。。。有些不靠谱。。。。

倒是25楼说的,有些意思,不知道25楼的结论是什么。。。。。

个人看法,也就是问问。。。。。。大家继续继续。。。。
     
发表于 2011-1-2 13:38:24 | 显示全部楼层
如果做过运行电工,或者试验电工,对于第一次跳闸,第二次能合闸的现象太司空见惯了
     
发表于 2011-1-2 21:41:46 | 显示全部楼层



你说的很对,所以我想看看运行的人员怎么说的。。。。。。

其他说法,都是神马,是浮云。。。。。。哈哈哈哈哈。。。。。

也不是浮云了,是一种理论状态,不过不知道是否有借鉴的价值而已。。。。。。
发表于 2011-1-3 15:06:11 | 显示全部楼层
32楼所问第一个问题,是两回事。“用熔断器式隔离开关作变压器保护是最经济合理方案”,该开关是靠熔断器作保护元件。以熔体额定电流400A为例,《工业与民用配电设计手册》第三版图11-11熔断器时间-电流曲线,10mS时,电流值为22KA左右(这个值相当于630~800KVA出口处短路电流值),是250KVA变压器额定电流361A的60.9,这比楼主提到的30倍又翻了一翻。即使变压器铁芯深度到线圈无感抗成分,还有电阻成分,还有从主变引过来导线电阻,像计算短路电流一样计算初次接入涌流不会这样大吧。从理论分析,楼主说的隔离变压器初次通电熔断器式隔离开关是不会跳闸的。
  最经济合理的道理更简单明了,熔断器式隔离开关可省去一只隔离开关,而且构造简单,运行可靠,更是价格便宜,可肯定地说,比采用构造复杂,价格昂贵有三段保护的框架断路器要经济合理多了。
  第二个问题,是偶然能成功合闸,所以同意躲过冲击电流的思路,采用熔断器式隔离开关的分析,就是按照这种思路的。
发表于 2011-1-3 15:59:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-1-3 18:57:34 | 显示全部楼层
回复 34# 冷若冰


    这个理论也没什么神秘的,和电缆的充电电流原理是一样的
发表于 2011-1-3 19:46:40 | 显示全部楼层
谢谢治学以诚老师的支持,供电部门能在250KVA变压器上能用200A跌落保险,用400A熔断器式隔离开关更可行,看来入门者不是脱离实际的纸上谈兵。
发表于 2011-1-4 09:10:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-1-4 18:45:52 | 显示全部楼层
太深奥了。。。。。
     
发表于 2011-1-5 00:51:02 | 显示全部楼层
看来入门者不是脱离实际的纸上谈兵。———— 其实大家都在纸上谈兵。。。。。不奇怪不奇怪。。。。

入门者和老诚的观点或者论据都在论证什么。。。。。这个是我没看那明白的,你们两个说我看看。。。。。

老诚说的三相不同期什么的,还有些靠谱,也不知道是不是真的这样。。。。。

变压器第一次合闸不能成功这个问题,看来我要看看供电局的人怎么说了。。。。

这个到底是必然的,还是偶然的。。。。。。
发表于 2011-1-12 11:35:03 | 显示全部楼层
变压器的涌流分析很有道理!
三相不同期低压很少考虑,如果这个因素成立,那么设计中的大量的低压开关如何整定应用?
发表于 2011-1-12 11:36:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-1-13 11:46:46 | 显示全部楼层
其实我觉得这个问题只是针对ABB的某个系列。。。。。

其他的断路器没见有过这样的告诫。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 17:37 , Processed in 0.088979 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表